1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是?
  H  o$ T6 S0 b5 D$ v+ q
, \/ i' g: n7 z+ w2、三相功率的计算公式是什么?
5 f: y0 O! H" m8 T/ s# o; `  b$ e5 q. b3 R
3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线?
! D7 r; L( u# @# W. ~6 b# ^
3 [8 E$ }# {! ?$ m) \. W: D: v4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动?
. m: l  q' m  C# O9 C
0 q1 P& c% m- W3 K, s' |* \5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。 : r2 Y) @. s9 \" M2 H! V+ I

1 A8 S0 z( r7 @+ i3 u0 n4 G  A6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。
4 {/ e- E1 O5 D& t  X  p& }& R2 k2 `- b; U( l3 B7 u; k6 [
7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率) u1 @$ Y( l4 t+ r' I% G
P=1.732*U*I*cosφ
+ j5 n/ @) b, G1 k4 J- O% F( o" I三相无功功率1 x: f- L. \) s- A# U
P=1.732*U*I*sinφ& {) T( F5 r9 b4 j
对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
6 |9 W9 N% L$ _  Wcosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:
; I' V  `" V8 z  F( A( y% U* Z7 `% @; d
1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。
& b1 i$ v. L5 S* x* `' [3 O& @. O% H
2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。! l: n; s4 ^' o: T. e# X
; T0 \2 j/ d' g& U3 C9 N8 ~
3、从理论上可以变380V为220V的办法有:8 u" c4 Q* ^: i- x- {

  T. W' t( S" _. a0 G      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压" a# L. d5 g( Z
. P0 [/ [* [1 q: `' p
      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压 ; r1 B+ W4 _# s# }: s  ^
! X5 k$ u8 \1 e; Q+ R
      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 ) }. Q& s  P9 E; q" B! a  ]
7 C$ _! `7 b/ a! X- R! s+ r6 I9 `
      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压% w- Y. j3 x) U2 u
# S* \- \& u" G& b
    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率$ b1 z0 A' @' B. R
P=1.732*U*I*cosφ2 r) t' m3 s, g8 D3 J
三相无功功率
: |5 u4 {, f8 R9 F* s; N" [7 cP=1.732*U*I*sinφ
" h% |  V8 F# L# T5 X) L! W2 [6 g: Y对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差
$ k3 @6 ?' H  T3 \" W9 |cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑   [: ?! W6 `  J4 i

" A/ z! S/ ^5 I7 X- \估算方法
5 E! M2 W8 K: H3 L0 e8 p  M6 b十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右+ j# c4 o8 ?* [6 R* ~4 r  Y

3 Q0 ]: e: M& L( r5 L9 y4 T  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;! ?, Y8 t( d& Z
$ n: c5 U9 [# w$ s/ u, L5 \
2、星-三角降压启动;
' x$ ?0 Z3 i1 s9 C. o1 N! D
7 }: ?# k! O8 E3、自耦变压器降压启动;
0 B1 z3 X( ]% v5 u
' Y1 V* s3 s5 o" q8 ?4、软起动器启动;- o: _9 T/ C) Q0 f- v" H% Z  d
2 d) H$ Q2 N+ k# ?3 x$ |& ^
5、变频器启动;
2 r4 G; i3 T, I: R$ G6 C& h" z! R# a6 a) O1 t5 Z+ z2 b
6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);5 N# P' ?- s) K) A

0 N9 b8 I8 e/ O& g4 h: F7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑 4 v& _- r) \% s& ]9 _

  B. C* f1 d6 ]% i4 s7 `PLC与单片机的区别& U) ^/ T- F& Z& B, ?# Z, n
7 ~( U! ^" a* o/ z7 s) c; Q
(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 3 W7 U- n: i5 U) f* E& L. F
(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 # @' H# ^- a7 u5 ^1 Y" c
(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。1 p4 P8 I+ y1 V* S/ M; a! Q

6 H( V* f; V2 k  {& }9 C2 T1 R1 w1.三菱 ? + F% G0 r- A. y& J
2. 西门子  ?
4 S2 o+ ]/ g( J/ s0 k' s4 `2 k1 l3. 施耐德  ?1 x, s9 \: D5 D9 Y
4. 欧姆龙  ?
# y) L' _8 u& n4 U# _% v! \* X5. AB  ?/ L' N) A/ f2 e  R; ^9 y0 \
6. 台达?# _& s4 b1 r( o  D
7. 信捷 ? 9 R1 ~1 g3 Q& Y6 G$ R
8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-7 18:04 , Processed in 0.190609 second(s), 23 queries .

回顶部 安全联盟站长平台