以下是引用陈希泽在2005-1-19 11:24:37的发言:
" {& E/ ~1 A$ A4 y9 ]: _( w; C我有棘手问题向各位求教。1》请问空压管道安装要求安装公司有何等资质?2》空压管道安装完工后需要向哪个检测部门申请安检、有什么样的程序。3》空压管道是否需要年审或其它手续?4》10公斤以下的空压站管道安装完工后,是否国家规定必须要做高压容器检测或X光探伤照射。急!!!
& B$ I2 N4 Z* h& ~/ S' I+ {到锅检所咨询一下!各地要求不同!!
" Z' B3 B3 }2 w# I# i" b. j5 p: y 1、与压力容器相似,可参照《容规》,也可按照GBJ235执行
) G. X9 t6 ?1 a0 d: I- v+ s 2、无需安检0 M# t1 c* ^( X I
3、无需年审
) M- {- v5 B, o6 Q; P% U4 _' q5 u6 i 4、按照JB4730进行20%射线探伤,Ⅲ级合格 |