2
0
254
小学生
刚修了一台拥护自己改装的制冷设备,是给水降温的,用R22制冷
第一次充氟的时候,高压25,低压2个,制冷效果差,再充的话,就高压30保护了,低压却还上不来
后来调节了节流,低压到了3,5高压18.效果还不错,但过了一晚上,压缩机竟然烧坏
重新换压缩机后,这个比前一个小一点了,但又出现了,高压高到25,低压才到2的现象.调节节流后,出现高压降低压也降的现象.
我就想请教大家,这个高低压力有没有一个合适的比例,各都应该是多少
另,压缩机的功率是不是决定了高低压力,怎么样解决压力不正常的问题,除了节流以外.
还有用节流阀节流和用毛细管节流有什么不同,请高手指教
使用道具 举报
怎么,.没人知道啊.
再等等
252
系统流通状态确认了吗???????????????
274
1
584
高中生
是不是系统进水了,有没有冰堵现像?
280