1、由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源,有哪几种方法?分别是?   P9 e1 z3 H+ P4 a  t; O( E

  j& t" `% C' X) @" l2 q' ?- r2、三相功率的计算公式是什么?
4 f$ L1 _6 W& h2 b/ G
' d) C( f& M) S1 R3、1.5平方的铜导线可承受多少安培的电流?有一由三相380V供电的35KW的纯电阻性负载,三相平衡,需选用多大线径的铜导线? 5 O& O. V7 A' {$ o9 S7 s- t

- P; X% `- w( g1 H4、大功率三相电机直接启动时,启动电流较大,常采用哪些方法启动? : y8 M/ ?' u8 V, X. A) h
& n# d! C7 X+ ?/ p
5、简述单片机和PLC的区别和联系?列写你用过的PLC品牌。 4 v+ \: Z( X2 T& b) |" B! Z8 a  D7 r

( I3 c1 c; e6 D. f* c6、绘制三相电机星-三角转换启动的主回路电路图。
; W2 t+ f" i, M$ l  p3 m
8 j( h# U% ^8 l  q7、用PLC(三菱、西门子等)编制三相电机星三角转换启动的程序并绘制电路图。要求如下:按启动按钮则按星三角的启动顺序启动;启动后,按停止按钮,则电机延时20秒停止;有故障或急停时,电机立即停止。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
2
发表于 2011-5-16 20:22 |只看该作者
嘛呀,这问题好像太单一了,第一个用变压器 !其他的不知道哈哈
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

88

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
30 点
积分
88
帖子
28
3
发表于 2011-5-16 20:28 |只看该作者
三相有功功率) @- e4 i1 n4 D# u4 c
P=1.732*U*I*cosφ
7 G: z! E0 S4 _  o& O三相无功功率1 j' n; X* B) b9 I+ |( B  z6 f0 A6 D
P=1.732*U*I*sinφ
  J6 \: j4 ~* M4 T* Y: U$ u对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差0 ]' ]9 y5 n: E" Q) S0 K6 a3 J
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
4
发表于 2011-5-16 22:58 |只看该作者
期待答案我也想学习呀
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

170

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
170
帖子
37
5
发表于 2011-5-17 21:30 |只看该作者
我靠,这问题貌似都知道点点,但是具体又说不出来,,也期待个高手解答下哈
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2011-5-23 22:09 |只看该作者
对于“由三相五线制AC 380V电源获得AC 220V电源的办法”是:
7 z6 R1 N% m/ n, i0 h: w4 n# ^: S$ V& t! L7 a
1、取任意一相火线与一相零线是将AC380V转换为AC220V的最简单最省钱最实用的方法。$ N' o  S: x/ s2 V* d; c5 M
! j9 ?5 ^9 c: J' L9 D9 ?$ Q
2、根据220V电源的所需输出功率的大小,选用合适的初次级电压为380/220的变压器,也可将380V转换为220V,这种办法适用于要求220V电源与原380V电源隔离的场所。8 N) Y/ u  Z8 u) t+ d/ U+ o2 k

6 M! N3 ]6 D2 _& q+ w3、从理论上可以变380V为220V的办法有:4 u, p% V( t2 U4 |# r

% M; [4 J, f. e8 [      1)、用R、C 移相电路可实现变380V为220V电压& {) D0 r+ i' T! k) c8 B7 C

2 N0 Y8 _' x) A" P* c* n      2)、用R、L 移相电路可实现变380V为220V电压
3 c2 C9 `3 v! g& y( F2 U; V5 _- S0 Y6 E' z9 i8 J1 ~4 o  W
      3)、用R或 L或 C串联分压的方法也可实现变380V为220V电压 6 R% Z! a5 Y4 a: E0 C
* |* u. d8 x! H* F- F
      4)、用可控硅进行交流调压或调功的办法也可实现变380V为220V电压/ H  `, M* U; ?2 f. h# n7 Q! S

9 q7 O- c9 p0 V7 X3 A$ S2 _    以上这4种办法对AC3相5线制的380V电源来讲,虽然能变为AC 220V电压,但都不实用,不仅多花费用,而且还需设计计算,一般情况下是不提倡的,除非有特殊要求
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
7
发表于 2011-5-23 22:11 |只看该作者
三相有功功率" G) ^9 z& d( w0 D" Q9 w
P=1.732*U*I*cosφ6 _* O, i( [- I
三相无功功率
, o7 \- ]( A% z$ L8 cP=1.732*U*I*sinφ
: z" J7 z& L' Y# |1 G) X对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差1 q0 d, O. e. _8 M* n/ J: V
cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
8
发表于 2011-5-23 22:28 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:40 编辑 1 b2 T) y' h5 S

+ W! o/ c. ^& B& v估算方法" `) O0 y: J5 l7 }/ A
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算 9A左右
6 M3 F/ N1 |9 I9 H+ F8 c1 ~; e- C1 _1 a; `5 M; w6 h1 y
  I=P/1.732*U=53A    在三角形电路中相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍    53*1.732=92A 所以可以选择16平方铜线
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2011-5-23 22:43 |只看该作者
1、定子串电阻降压启动;
( n4 i( D8 A' p4 a6 x
$ X; b# {( E4 X4 p) Y# P- y9 R1 L! S2、星-三角降压启动;
# U/ P5 x( p8 e5 }5 ~# U& q( M
) U, j: E# R4 W% n5 n3、自耦变压器降压启动;# y& L8 @0 f- s1 j

! X- _0 R9 ]7 v( l4、软起动器启动;& ~- N7 Q, X$ y3 l0 i2 G& Z
2 w2 z0 S) |' v; k/ d6 U! B
5、变频器启动;
2 j4 E* S! [0 q$ o6 k
8 [- r4 J0 M( A' \8 O. u, V6、转子串频敏变阻器启动(绕线式电机);
7 _* a! A/ K) @' A4 R+ Y: d. m% O. V; X: Z
7、转子串电阻启动(绕线式电机);
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
10
发表于 2011-5-23 22:51 |只看该作者
本帖最后由 g9922360 于 2011-5-23 22:54 编辑
1 N" y! j$ ]/ _* g
9 d/ f) O- j' r$ a: w3 P+ g" kPLC与单片机的区别
; {6 [  s6 E' _$ {9 u7 J; j! X- N9 a+ B! b- _1 c9 a+ b& {
(1) PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。
4 k9 U% K' I2 ?' ]% Y3 v! _(2) 单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。
0 b5 D& j; W: N3 @- m. ]5 {(3) 不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。7 x2 f8 e  `, \% e

, N& W! y5 R# u1.三菱 ?
1 l2 @5 V9 f5 u4 r2. 西门子  ?
3 m3 M/ T0 N7 Y5 T0 Y2 n, [1 |! Q3. 施耐德  ?8 H! i( s1 R' J. W  \; p
4. 欧姆龙  ?' P3 V# w% J3 X$ Q3 b
5. AB  ?
7 E8 d& D# s4 z% j  j5 g6 C/ N$ E6. 台达?
/ i! m. R' h/ c- ]1 H4 P* `5 F7. 信捷 ?
. l7 s6 q: }" f3 g9 k. }  |4 K. J8. 海为?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
11
发表于 2011-5-23 23:07 |只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
12
发表于 2011-5-23 23:11 |只看该作者
真能把以上题目答完。3K谁鸟他。呵呵
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
13
发表于 2011-5-23 23:13 |只看该作者
最后一题我还没有找到答案,貌似我也不会。呵呵!!要加强学习才行!!
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
14
发表于 2011-5-24 15:19 |只看该作者
楼上的身价绝对不至3K
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
15
发表于 2011-5-25 14:43 |只看该作者
我可以答上95%,可拿多少K
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 14:42 , Processed in 0.160541 second(s), 22 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台