请教水冷式空压机水系统的要求

[复制链接]

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-9-19 15:54 |只看该作者 |倒序浏览

水冷式空压机进、出水压差在多少 bar 范围标准?

3 O; S, N# q; N: |* r+ O

水冷式空压机入水的压力在多少 bar 范围最合适?

/ ^( {! P- [& {' n

水冷式空压机入水的温度最低多少度?冬天和夏天时入水的温度有差异有如何控制入水温度?

8 m6 a5 X/ \5 M- g& d" M+ K5 u

水冷式空压机水质的要求?

& R- z Q; O/ X0 z

采用自来水可以吗?软水有是一种什么样的水质?哪里可以提供?

; g' k5 C8 R9 a3 ~8 B; d

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* {) f7 L1 n$ u; f) V4 N0 p0 z1 R

俺刚入空压机行业,请大虾们帮帮忙!谢谢!

回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
2
发表于 2006-9-28 17:19 |只看该作者

米人响应》》》》

米人响应》》》》

回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
3
发表于 2006-9-29 17:11 |只看该作者
进排水压差:1-2Bar (视具体机器而定): E8 l$ Q" e2 i1 z; c! E 进水压力:小于4.5Bar ; @" k( w' L% q进水最低温度:5度,可使用温控阀控制控制水量/ X1 _6 l, q$ L2 X6 t 水质要求:开路水7 X+ }* N0 p, l$ }) p# A3 r 可以使用自来水,但是成本不菲 ! t4 K: t* W! V+ ?. _- L4 {5 | 4 r( ^6 ~- P, k. P4 {
ITEM CIRCULATING 8 b2 S3 x% W( ]. n WATER REPLENISHMENT , i4 E: [$ a/ m6 |! b, N WATER
pH at 25°C 6.5 to 8.0* 6.5 to 8.0*
Conductivity at 25°C ; F# J# }/ o9 F (Micro-Siemens / cm) Less than 800 Less than 200
Total hardness as CaCO3 (ppm) Less than 200 Less than 50
M-Alkalinity as CaCO3 (ppm) Less than 100 Less than 50
Chlorine ion; Cl- (ppm) Less than 200 Less than 50
Sulphuric acid ion; SO42- (ppm) Less than 200 Less than 50
Total iron; Fe (ppm) Less than 1.0 Less than 0.3
Silica; SiO2 (ppm) Less than 50 Less than 30
Sulphur ion; S2- (ppm) 0 0
Ammonium ion; NH4+ (ppm) 0 0
Particulates Less than 160 microns Less than 160 microns
. r P2 r; n# G' M可以使用自来水,但是成本不菲
James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

5282

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
51 点
经验
1171 点
积分
5282
帖子
464
4
发表于 2006-9-30 17:06 |只看该作者
以下是引用kkgupk在2006-9-19 15:54:16的发言:$ v6 ]" \( s# i" z \% h . s3 n% A/ i$ T( T

水冷式空压机进、出水压差在多少 bar 范围标准? 1.4BAR

% o) q, V& M- z5 m9 x

水冷式空压机入水的压力在多少 bar 范围最合适? 2-5BAR 与压缩机出水压力有关

! c3 n6 Z6 P( J5 p

水冷式空压机入水的温度最低多少度?冬天和夏天时入水的温度有差异有如何控制入水温度?

3 {! }! Y1 k! z5 h0 p

15度左右 水量调节阀

$ m4 I9 O* y& Q7 H, M4 }# M

水冷式空压机水质的要求? 软化水好一些

9 p/ f4 W/ I3 |0 E1 ]2 e, {/ j

采用自来水可以吗?软水有是一种什么样的水质?哪里可以提供?

+ L0 A! ]' g7 n

自来水的温度低一些,但若硬度大就容易结垢

4 k& F9 n |' t3 Q* A( v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; p& L* c* J* U ^1 r* H5 R

俺刚入空压机行业,请大虾们帮帮忙!谢谢!

回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
5
发表于 2006-10-24 16:10 |只看该作者

楼上两位谢谢你们的答复。再请教!

部分企业有纯水机,将纯水通过冰水机后的温度很低,想利用到水冷空压系统的循环水。

在这方面应该注意哪些事项?

回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
6
发表于 2006-10-24 16:19 |只看该作者

客户有问到:纯水通过冰水机之后的温度很低,大概可控制在8度左右。水冷式空压机入水的最低温度是多少度?

两位都给出了不同答案:J990301 15度

jamesjp 5度

回复

使用道具 举报

14

主题

0

好友

1359

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
323 点
积分
1359
帖子
85
7
发表于 2006-10-24 21:15 |只看该作者
冷水机之后的温度使用没问题的。