请大侠帮忙!
7 m% k1 X: H$ o1 V+ @请问用R404A代替R22系统需要作什么改变!
# W3 n6 P( B2 D谢谢!, N9 x+ g! F0 ~8 s) i: ~/ H7 G8 r
E-mail:zhbtxm@163点com |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 174 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-4-23
- 帖子
- 86
- 精华
- 0
- 积分
- 702
- 阅读权限
- 50
- UID
- 879

- 威望
- 0 点
- 经验
- 174 点
- 积分
- 702
- 帖子
- 86
|
1。更换压缩机润滑油,必须用酯类油
1 S, I- y h! S2。换干燥过滤器
2 j3 S5 A+ G- v$ ^" l2 b, C' l3。必须要液态充注
7 u4 ~- W; b% g) x, U& z4。充气量调整。
; x1 l+ v5 \ ]8 V5。谁补充一下? |
|
|
risk is sugar and salt of life
R134a@tom.com
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 24 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-1
- 注册时间
- 2003-5-8
- 帖子
- 8
- 精华
- 1
- 积分
- 122
- 阅读权限
- 20
- UID
- 937

- 威望
- 0 点
- 经验
- 24 点
- 积分
- 122
- 帖子
- 8
|
谢谢!
5 @( H) p9 w" }3 C, t, J4 k6 }想请问干燥过滤器选用什么规格型号?
* N5 j( B* S9 q/ N, \别的有没有补充的? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 6 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-11-11
- 帖子
- 3
- 精华
- 0
- 积分
- 24
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2113

- 威望
- 0 点
- 经验
- 6 点
- 积分
- 24
- 帖子
- 3
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 12 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-11-11
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 54
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2118

- 威望
- 0 点
- 经验
- 12 点
- 积分
- 54
- 帖子
- 5
|
首先要选择压缩机,目前国内压缩机厂家基本都能提供。选择压缩机要考虑压缩机的用油情况,有PVE和POE两种,至于用POE要用干燥器,我个人认为可用可不用。目前国内压缩机厂家都使用了添加剂。如果系统抽真空保证在30分钟左右,那么系统水分含量可以控制在20PPM以下,则无需使用干燥器。如使用干燥器也会有弊,会引起系统中淤泥的增加。
7 m. \- `9 j2 P# m( Q 换热器要进行耐压试验,因为410A系统设计压力达到4.15MPa。换热器要比R22系统选择大一型号的(如果要求高能效)。最好使用内螺纹管。
5 t3 ]. j v6 H 换向阀、截止阀、单向阀都要重新设计。
* Y. ?9 w; Q9 t6 s% ]0 z m 其他还有……请大家补充! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 196 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-15
- 注册时间
- 2003-9-12
- 帖子
- 88
- 精华
- 0
- 积分
- 804
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1809

- 威望
- 0 点
- 经验
- 196 点
- 积分
- 804
- 帖子
- 88
|
楼上老兄,楼主说的是R404A,不是R410!
' i6 }$ P( _: a0 p干燥过滤器一定要加,最好是全分子筛的,不要有活性铝!
. o0 C' L9 \. u" J5 D3 j- VR404A和R502比较接近,只是是非共沸制冷剂,故须液态充注。使用R507A(R152A+R143A)可以免除此忧!" A/ o! a! D/ K, j: I
冷冻油一定要换!
3 M! b2 {5 }% I u; j# f7 E9 K: _( {膨胀阀最好换!8 h2 ^) _7 `# [
排气温度和压力会大大降低,空调和热泵工况制冷/热略有减小。 |
|
|
希望与诸位大虾多多交流!!!yangdongfu@126.com
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 48 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-11-30
- 注册时间
- 2004-7-24
- 帖子
- 16
- 精华
- 0
- 积分
- 184
- 阅读权限
- 20
- UID
- 3491

- 威望
- 0 点
- 经验
- 48 点
- 积分
- 184
- 帖子
- 16
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 150 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-3-21
- 注册时间
- 2004-7-11
- 帖子
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 508
- 阅读权限
- 50
- UID
- 3357

- 威望
- 0 点
- 经验
- 150 点
- 积分
- 508
- 帖子
- 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|