[求助]关于电机过载主要原因分析?

[复制链接]

83

主题

0

好友

1万

积分

教授

空压人生

Rank: 8Rank: 8

威望
31 点
经验
1115 点
积分
10408
帖子
663
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-4-28 11:10 |只看该作者 |倒序浏览

60HP主机是好了,用手盘动,无卡信现象,但新的问题又出现了,主机修过之后,现在开机开了不到 2 小时,电机 过载指示灯亮点,负载测量电压后是分别为352V  350V  351V,电流分别为100.5A 105.4A  100.5A,这是明显的电压偏低,电源线为35mm2,长度为200米左右,后来将另一根线并用,三相电压负载为370V多一点,电流降下来,运行了4_5小时后又出现了主机过载,电机温度很高,现在发晕了,请问这还是不是电压的问题,望高手指点!!