请教一下,计算压缩机的制冷或供热系数所消耗的电能是按“输入功,还是按“轴功”计算?我觉得应该按输入功算,有人说按“轴功算,是那个合理。
" r. |, I+ \' `- `& T7 j" D; s
4 v) X( M7 [: \/ I$ l[这个贴子最后由q123456在 2003/06/01 00:10:06 编辑] |
|
|
无它,唯多看几本书,多做几件事!!!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
我觉得,楼上的答案是书上说得,因为,开启式压缩机有联轴器,必须计算轴功,同时也是可以计算。但封闭式无法计算轴功(或者说是测量),所以只好用输入了。
2 [1 ?: K; |& X0 j" B输入功其实是电机的输入,但电机输出给压机的肯定会小些(电机也有效率)。如果以用户的角度,当然应以输入功计算的更实际一些。6 H, y% c$ ?. l
但如果是自己测试研发压机或系统,可以考虑轴功,也许会得到以外的收获。 |
|
|
个人意见,欢迎指正
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 665 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2007-8-3
- 注册时间
- 2002-10-14
- 帖子
- 290
- 精华
- 1
- 积分
- 4201
- 阅读权限
- 100
- UID
- 238
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 665 点
- 积分
- 4201
- 帖子
- 290
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-11
- 注册时间
- 2002-5-30
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 45
- 阅读权限
- 10
- UID
- 41

- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 45
- 帖子
- 4
|
标准规定:
8 A- r7 ]7 s, e$ Q, |3 l压缩机组:轴功率
2 g3 o, }6 m' G+ g4 f冷水机组:输入功率 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 706 点
- 威望
- 20 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-9-9
- 注册时间
- 2003-7-17
- 帖子
- 237
- 精华
- 3
- 积分
- 2851
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1394
 
- 威望
- 20 点
- 经验
- 706 点
- 积分
- 2851
- 帖子
- 237
|
|
提问不清楚,回答也不确切。压缩机的轴功率是可以计算出来的,实际使用功率是可以用计量仪器测量出来的,标称功率是厂家给定的。压缩机在不同工况下轴功率是不同的,完全可以靠压焓图计算出来;实际使用功率是在不同的轴功率上附加电机的功率因素、转动效率而得,最简单的测量方法是用电度表测一小时的耗电量,或用功率表测量;标称功率就是该制冷机配用的实际电机功率,他是不可变的,但它不等于就是实际耗电量,不能作为耗电量的依据。 |
|
|
老实人说老实话
|
|
|
|
|
|