我看了很多厂家的产品目录,发现同样马力的三相交流电机,极数越大,其额定电流就相应升高, 在本人知识范围内,只知道极数只会对转速有影响,极数越大转速越低,但不知极数的多少是否会影响电机的额定电流? 请各位专业人士解答一下本人的问题,不胜感激.
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

1373

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
8 点
经验
475 点
积分
1373
帖子
108
2
发表于 2008-1-25 10:47 |只看该作者
你查一下电机样本不就行了吗,极数高电流大是对的
回复

使用道具 举报

20

主题

0

好友

3353

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
19 点
经验
806 点
积分
3353
帖子
183
3
发表于 2008-1-25 13:57 |只看该作者

其实并不是级数越大额定电流越高,这主要与电机的效率与功率因数有关。