|
5 防爆标志举例说明? 为了更进一步地明确防爆标志的表示方法,对气体防爆电气设备举例如下:? 如电气设备为I类隔爆型:防爆标志为ExdI? 如电气设备为II类隔爆型,气体组别为B组,温度组别为T3,则防爆标志为:ExdIIBT3。 如电气设备为II类本质安全型ia,气体组别为A组,温度组别为T5,则防爆标志为:ExiaIIA T5。? 对I类特殊型:ExsI。? 对使用于矿井中除沼气外,正常情况下还有II类气体组别为B组,温度组别为T3的可燃性气$ }( i% P9 e# A i
体的隔爆型电气设备,则防爆标志为:ExdI/IIBT3。? 另外,对下列特殊情况,防爆标志内容可适当进行调整:? (1) 如果电气设备采用一种以上的复合型式,则应先标出主体防爆型式,后标出其他的防爆
- S( s: V, }( y b% V 型式。如:II类B组主体隔爆型并有增安型接线盒T4组的电动机,其防爆标志为:ExdeIIBT4 。?〖JP3〗 (2) 如果只允许使用在一种可燃性气体或蒸气环境中的电气设备,其标志可用该气体或蒸气' f1 E4 R( d8 r+ W8 j$ x2 r( p
的化学分子式或名称表示,这时,可不必注明气体的组别和温度组别。如:II类用于氨气环/ |- M# \* f$ V: x6 v! ~
境的隔爆型的电气设备,其防爆标志为:ExdII(NH?3)或ExdII(氨)。? 反过来,利用表2,制造厂可以按照防爆电气产品的使用环境决定产品的温度组别,按照温
: K( z$ N- J, W ]4 F" F4 y 度组别设计电气设备的外壳表面温度或内部温度。防爆电气设备的用户可以根据场所中可能
% \# X- {9 ?$ S# o h1 A' A 出现的爆炸性气体或蒸气的种类,方便地选用防爆电气产品的温度组别。例如,已知环境中
7 y& ~" K0 `% ` g! y$ Y4 N 存9 P& k- Q8 A# e5 Y: I! `- W
在异丁烷(引燃温度460 ℃),则可选择T1组别的防爆电气产品;如果环境中存在丁烷和乙醚 (引燃温度160 ℃),则须选择T4组的防爆电气产品。? 对于粉尘防爆电气设备:? 如可用于21区的A型设备,最高表面温度?T??A为170 ℃,其防爆标志为:DIP A21 TA170 ℃ 或者DIP A21TA,?T??3;? 如可用于21区的B型设备,最高表面温度?T??B为200 ℃,其防爆标志为:DIP B21 T?B200 ℃ 或者DIP B21TB,T?3? 6 设置标志的要求 (1) 应在电气设备主体部分的明显地方设置标志;? (2) 标志必须考虑到在可能存在的化学腐蚀下,仍然清晰和耐久。如标志Ex、防爆型
* t5 l0 M6 ?7 [& Z" } L' J 式、类别、温度组别可用凸纹或凹纹标在外壳的明显处, 标志牌的材质应采用耐化学腐蚀的材料,如青铜、黄铜或不锈钢。? 7 国际上常用的防爆电气设备标志举例? 表4?
国际电工委员会(IEC)? Ex d [ia] IIC T5? 其中:? Ex — 防爆? d — 保护方式(隔爆型)? [ia] — 本安输出关联设备? II — 设备类别? C — 气体组别? T5 — 温度组别〖〗 | CENELEC(欧洲电工委员会)? EEx d [ia] IIC T5? 其中:? EEx — 欧洲标志? d — 保护方式(隔爆型)? [ia] — 本安输出关联设备? II — 设备类别? C — 气体组别? T5 — 温度组别 | US (NEC 505)(美国)* ? Class I, Zone 1, A Ex d [ia] IIC T5 ? 其中:? Class I — 允许的类别? Zone 1 — 允许使用的场所? A — 美国国家标准? Ex — 防爆? d — 保护方式(防爆型)? [ia] — 本安? II — 设备类别? C — 气体组别? T5 — 温度组别 | US(NEC 500)(美国)? Explosionproof with I.S. Outputs,Clɑss I" X8 w# U v+ }8 O3 u
,Division 1,Group A,B,C,D,T5? 其中:? Explosionproof? with I.S. Outputs — 防护方式(除I?S之外,可选择)? Clɑss I — 允许的类别? Division 1 — 允许的等级(除2级外,可选择)? Groups A,B,C,D — 允许的气体组别? T5 — 温度组别 |
* NEC为美国电气规程,1996年,美国电气规程中增加了第505章,旨在与国际普遍采用的I EC标准体系的危险场所划分方法协调一致。NEC 500表示为适合于北美危险场所划分体系. W0 N- ] f/ U2 J$ k
。(寇晓光)
|