请高手指点:16KW制冷量的风冷热泵R22充注量2800g可以吗

[复制链接]

1

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
7 点
积分
31
帖子
3
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-8-10 22:14 |只看该作者 |倒序浏览
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
2 点
积分
8
帖子
1
2
发表于 2003-8-11 15:45 |只看该作者
不行,制冷剂太少了。正常应该有9公斤
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
7 点
积分
31
帖子
3
3
发表于 2003-8-14 22:40 |只看该作者
谢谢回复,不过据我经验,9公斤似乎太多了些。冷暖型4.0-4.5公斤左右。但现在我碰到一个风冷热泵机组,R22只能加2800g(再加2.8MPa高压保护),压力温度还过得去,就是制热能力差,吸气压力低(0.26-0.3MPa之间),标热工况下冷凝器结霜,请帮忙分析。
二伏
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

80

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
80
帖子
10
4
发表于 2003-8-15 13:41 |只看该作者
应该是在节流处(毛细管或膨胀阀)堵塞了
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

494

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
174 点
积分
494
帖子
30
5
发表于 2003-8-15 13:51 |只看该作者
很有可能抽真空抽的不好,真空度差,我曾经碰上这种情况,现重新抽真空试试看
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

494

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
174 点
积分
494
帖子
30
6
发表于 2003-8-15 13:56 |只看该作者
我最近搞过两台R22的充贮量为5.2kg,给你参考。你用的是不是板式换热器?如果是的话,你有没有装高压贮液灌(一定要装)