0
234
小学生
我们有台阿特拉斯GA30C我空压机温度高,有点压差高,做了大修后,压差正常了,电流也不太高。比另一台电流大了3安。可是温度比另一台高了5度左右。温度有95度.
油路系统都做了检查(包括恒温阀)(清洗冷却器),发现回油单向阀有油焦,清洗后,温度降到了85-92度.
可是半天后又到了95度.
现在怀疑是否大修轴承没有装到位.大修的这台主机温度91度.
而另一台主机温度86度.
使用道具 举报
33
7352
教授
请做以下测试:
1:用远红外测温仪测机头各轴承点温度,做一下对比!
2:在减载时看温度两台变化!
3:将两台机头对调一下,便可知是否主机装配问题!