一台螺柑机组在提前24小时通电以后,在第二天早晨开机时油加热器还是未工作,在二次开机时应为氟油还未完全分离,而不能正常开机.7 @ O' y ?, s, Y" f 请教:1 g1 Y2 u: o* S+ b9 [ 一般情况下,在提前24小时通电情况下油加热器是否已经工作了.3 w- t% O$ u( t 这是一台厦门国本冷冻工业有限公司产国菱冷水机组了.# a8 G" x8 X/ L6 ^5 a( z0 C0 `9 z + N9 g& K7 K) L; v$ M; Y 4 y& M, s, T3 K+ k+ A( C0 X; I [这个贴子最后由KEVINT在 2003/11/10 14:16:57 编辑]
自由空间
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
2
发表于 2003-10-28 16:19 |只看该作者
油加熱器一旦通電就開始加熱,估計你的電加熱器壞了或者是控制系統故障
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
3
发表于 2003-11-8 18:28 |只看该作者
我想可能是控制系统坏了吧。过了几天后,通电后又可以正常工作了。: V+ [! x# _, e- g, B( z
   但是有一个问题是对于这种机组,他的电器控制系统很复杂了。
: Z4 c! r% K6 Z* W/ N( d& _1 ~8 y    在没有厂家的电路图的情况下一般很难去动他里面的电器部分了。  + u) u5 p0 R+ r: m# n: h  r  l
      谁有这种机组的电器原理图可以借阅,谢谢了。7 s' H+ Y3 E7 P* M! b7 \1 w
         联系地址:宝鸡市43号信箱   机动处技术组   安均   721006
自由空间
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
270
帖子
29
4
发表于 2003-11-15 08:16 |只看该作者
在搞不准的情况下,先找一别的线路,单独接电加热器不行吗?
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

250

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
60 点
积分
250
帖子
19
5
发表于 2003-11-17 21:35 |只看该作者
这个应该是电路的问题