每个压缩机都有一个制冷剂允许充注量,但如果系统的蒸发器和冷凝器都较大,导致制冷剂充注量变大,大约35%左右,会有什么样的后果?
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

237

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
52 点
积分
237
帖子
18
2
发表于 2004-3-21 15:35 |只看该作者
在压机允许的充注范围内,系统效率很低;增加充注量,系统效率增加,这时侯会产生什么问题?3 ~  Z' R& _: }$ G) D$ M
向大虾请教?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
3
发表于 2004-3-21 20:01 |只看该作者
1、压缩机的吸气压力高;
& E- r5 M+ A  Y7 t6 K9 l9 F& q   2、压缩机的功率虽能充分发挥,系统的效率增加,但负荷重,电荷增加;
  E$ v1 f& k2 H0 f' B& M   3、操作困难,压缩机容易引起湿冲程及其它故障。