发表于 2009-7-13 23:17 |只看该作者
偶给MOTOROLA配过一台37KW的机子,他们放在地下室了,一个窗子都没有,说明情况后,人家二话不说,就装了一台空调.呵呵.这可是偶公司的机子最高待遇了.
$ H  }# q/ k6 [4 [6 l& P  a& o! Ihyldgzj 发表于 2009-7-13 09:51

3 h9 I8 d4 o/ v5 U$ k
3 ^& q$ s  f2 p) D# A1 t" ^) B  是待遇够高的! 但有几个公司会这样做哦!!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

52

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
52
帖子
12
17
发表于 2009-7-16 07:02 |只看该作者
环境温度非常重要,一般设计室温为32,冷却器留有0.2的剩余面积。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

2973

积分

硕士

海上漂的狐狸

Rank: 6Rank: 6

威望
34 点
经验
884 点
积分
2973
帖子
479
18
发表于 2009-7-16 11:04 |只看该作者
4楼的提议不错,顶一下
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1141

积分

大学生

小学生

Rank: 5Rank: 5

威望
33 点
经验
205 点
积分
1141
帖子
95
19
发表于 2009-7-19 16:13 |只看该作者
温度正常,不用多虑
回复

使用道具 举报

75

主题

0

好友

8433

积分

教授

游子

Rank: 8Rank: 8

威望
88 点
经验
2903 点
积分
8433
帖子
736
20
发表于 2009-7-19 17:57 |只看该作者
不用多虑~~
) V! E/ b3 ?0 n要知道阿特拉斯的机器大多常年九十至一百度运行,造样运行得非常稳定,你才八十多度,太正常啦.) @7 V- ~9 W+ H6 r1 c3 M6 e" w

  c$ M% X' e- f4 c5 x你别也装个空调到时候搞得低温运行,那时你哭都来不及了.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

936

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
275 点
积分
936
帖子
166
21
发表于 2009-7-25 10:46 |只看该作者
我司一台阿特拉斯GA250-8.5风泠机,现机头温度已98度了,喷油压力0.35MPa(是否偏低)、环境温度36度。不知能否渡过这炎炎夏日.呵呵
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

2973

积分

硕士

海上漂的狐狸

Rank: 6Rank: 6

威望
34 点
经验
884 点
积分
2973
帖子
479
22
发表于 2009-7-27 16:53 |只看该作者
空压机房配空调的不多。有照片传上来看看
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1333

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
11 点
经验
456 点
积分
1333
帖子
156
23
发表于 2009-8-23 08:11 |只看该作者
我一般是这样处理 加两个 风筒白铁皮的 把机器得进风孔赌上有一个和风同相连 尽可能地通向阴凉处   另一个风筒和散热器相连 风筒里加上风机向外排风 效果不错 还不贵 用户一般能接受
2 y8 a6 d% b) H- O( x2 w空压机吴 发表于 2009-6-24 21:54

+ Z& ~, {+ Z, e4 G2 G' ]) G$ ?支持吴老!
hnj
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

700

积分

高中生

Rank: 4

威望
6 点
经验
199 点
积分
700
帖子
132
24
发表于 2009-8-31 23:56 |只看该作者
偶给MOTOROLA配过一台37KW的机子,他们放在地下室了,一个窗子都没有,说明情况后,人家二话不说,就装了一台空调.呵呵.这可是偶公司的机子最高待遇了.
6 W- I1 l# _! v9 b: h4 mhyldgzj 发表于 2009-7-13 09:51

0 p) x% _3 s/ p$ ]1 p% a此时就可有楼上高人的两个管了。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

476

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
5 点
经验
150 点
积分
476
帖子
105
25
发表于 2009-9-17 18:28 |只看该作者
吴工呀- }1 U8 H( r% W  b5 h& K/ O+ N* @
螺杆机80多度在正常不过了,一般在75至95多度。
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1105

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
8 点
经验
418 点
积分
1105
帖子
201
26
发表于 2009-9-17 18:38 |只看该作者
压缩机使用的时间越长 ,压缩机内部的油泥积累越多,这样久而久之温度也会逐步升高,通常大家做保养都是简单换油也有的灰拆下来的对整个油路进行清洗但是,机头内部的油泥积碳并没有清洗,它还是附凿在机头内腔与转子上,这样新的润滑油在进来也被污染.所以机头内部需要进行清洗.
因为专一,所以专业。