设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 4280|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

请教高手如何判断制冷剂充注量是否足够?

[复制链接]

8

主题

0

好友

235

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
57 点
积分
235
帖子
14
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-4-2 23:48 |只看该作者 |倒序浏览
请教高手
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
2
发表于 2004-4-4 00:25 |只看该作者
有视液镜的,当视液镜没有气泡时,说明制冷剂够了.
6 c/ q( h; Z, a( L& H排气压力对应工况的冷凝压力时,吸气压力也达到所要的蒸发压力,说明制冷剂够了.
7 X6 D5 t5 F4 K; e" f7 \" f: R从低压加氟口补氟时,当干燥过滤器略高于室温时,说明制冷剂够了.
个人见解 请多指教 谢谢! 您的朋友......
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

48

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
12 点
积分
48
帖子
6
3
发表于 2004-4-4 00:33 |只看该作者
最起码,你要知道你的的冷凝温度
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

48

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
12 点
积分
48
帖子
6
4
发表于 2004-4-4 00:37 |只看该作者
最起码你要知道冷凝温度
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
5
发表于 2004-4-4 07:49 |只看该作者
不知你指的是什么制冷系统?3 p; \8 F. `: g8 g9 N! i0 p
    对于中大型的制冷系统,一般都设有液面指示器;但对于小型的氟制冷系统(冰箱空调及汽车空调类),2楼的朋友说得对,还可以通过手感低压管的温度来衡量。
; e7 q9 m# Z. A4 g$ p    压力衡量与气(室)温、蒸发及冷凝温度等有直接关系。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
6
发表于 2004-4-4 11:32 |只看该作者
对于家用空调,可用电流法,家用空调机的说明书都标有正常工作电流,加液时以正常工作电流为准。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
7
发表于 2004-4-4 21:04 |只看该作者
对啊,这一点很重要哦。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

381

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
381
帖子
46
8
发表于 2004-4-9 17:15 |只看该作者
蒸发压力,过热度,压缩机的运行电流,液位,回气管的结霜(低温)或结露(高温),等
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

366

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
96 点
积分
366
帖子
21
9
发表于 2004-4-17 15:00 |只看该作者
还可以根据测量高、低压力来确定
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

113

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
29 点
积分
113
帖子
11
10
发表于 2004-7-22 14:45 |只看该作者
观察蒸发器的结霜情况。: h# u% [0 v* W+ l4 x
空调器内制冷系统中的蒸发器在制冷剂的充灌量正确的情况下工作事不会结霜的,只有在制冷剂充注量不足的情况下才会出现结霜情况。
向大家学习,与各位交流。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
11
发表于 2004-7-29 10:43 |只看该作者
如果有压力表可以测试一下回气压力和蒸发温度的饱和压力值是否匹配,用简单的办法可以用手摸一下回气管是否凉 。不知道对否?
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
12
发表于 2004-7-29 21:58 |只看该作者

下面引用由ZHANGHAOGU在 2004/07/22 14:45:42 发表的内容:9 h) K+ S* u+ V, ?: o1 ?; E2 s 观察蒸发器的结霜情况。 * i5 b# {! b% K# K空调器内制冷系统中的蒸发器在制冷剂的充灌量正确的情况下工作事不会结霜的,只有在制冷剂充注量不足的情况下才会出现结霜情况。
2 R0 x" ]4 ^! O0 N# A( D& c: \# s; [! ?+ F* Q9 v6 J2 x, g 4 u4 T/ X, B. Q) c4 v; W: f. K为什么在制冷剂不足的情况下蒸发器会结霜?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
13
发表于 2004-7-30 20:17 |只看该作者
制冷机不足时会导致蒸发压力和冷凝压力同时下降,当蒸发压力下降时,响应的蒸发温度也会下降。吸气管路表面温度过低,会导致空气中的水蒸气凝结在管路表面并形成结霜。空调工况下,吸气管路凝露是正常的,但结霜就不正常了。
多多交流,互相学习。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

75

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
17 点
积分
75
帖子
6
14
发表于 2004-9-4 00:39 |只看该作者
当冲注完制冷剂后,如果制冷剂的吸气和排气压力满足设计要求就说明制冷剂是足够的,另外如果具有液体收集器窥视孔也可以从这里观察制冷剂,当然液位观察也必须知道是几台压缩机并联运行,要注意当两台压缩机同时运行时液位高于一台压缩机运行时的液位的!