1、绕组断线检查
' R9 i2 Q. D+ k$ n+ c' W3 h& ? 将电机接线盒内的电源线散开,用兆欧表、万用表或校验灯串联在运行绕组(或起动绕组)的端点和中线之间进行检查。表不通,阻值很大或灯不亮,表明绕组有断路。
y% @5 E2 J* _6 |9 z9 |
/ f4 X9 q# \, B5 e5 b: | 2、绕组短路检查 ' `1 u5 S- ^+ _" L8 C* K7 o
可用兆欧表或万用表检查任意二相绕组相互之间的绝缘情况。如绝缘电阻很低,说明绕组之间短路。电机绕组短路包括相间短路、绕组之间短路、绕组匝与匝之间短路等。 9 D$ H w' L* k, V/ H. p
. }# T2 Y, |1 S" N8 \, r" c' Q X+ |) f
3、绕组漏电检查
& i/ t e: `8 w+ P& `% ? 电机绕组因受潮、绝缘老化,还可能因运输、搬动等因素,使电机绕组和机壳相碰引起漆包线绝缘损坏。再因电机在恶劣环境下使用(如环境温度高、散热不好),继电器过载保护失灵引起电机绕组过热,破坏了绝缘。以上这些因素,都可能造成漏电故障。 ' }6 T2 c8 w" B1 k; J3 @
# Q M9 X# f, E4 o* m5 y, p
电机因受潮导致绝缘性能下降,应进行烘干处理。如果是密闭的压缩机,可把整机放入箱内,温度在110℃烘烤6至8个小时,对绝缘损坏等漏电故障的电动机绕组只能重新下线绕制。
+ u& G, I9 h5 M; l. N6 g0 _
/ b* O* C) j4 P7 `: S$ b# n 4、电动机绕组重新下线绕制的方法
p% i5 y6 P! D# o# d% B (1)确定电动机故障后,绕组全部拆下,拆前要记下导线的线径和原来的匝数。 ! J: G* s# F2 L T
(2)把绕组拆下并把定子槽内的原绝缘层刮干净,再重新垫入绝缘材料。一般定子绝缘用120克牛皮纸和塑料薄膜。 6 T7 c$ G4 r, H' D1 j
(3)按原来绕组的匝数重新绕制绕组,并测量其阻值。
5 U. R6 u: f+ [5 G! M$ L( H (4)将各绕组按原绕组的方向嵌入原槽内,防止导线交叉。
$ K; k+ R0 E! N9 q (5)将绕组用棉绳扎紧,装入转子,通电测试,起动正常后把电机放入温度为100℃的干燥箱内烘干,4至6小时即可使用。 |
|