空压机2台,12m³7公斤和9m³7公斤各一台,用气总量21m³。2 m; y- m" y8 Y5 ]0 f- B8 o" p
但是现场情况是12m³的一直在加载,9m³的却频繁的卸载,这个应该怎么办啊
  |2 _& I' ], l  ^9 N8 L  x: `那位大哥见过这个情况,如何解决的,先谢了
回复

使用道具 举报

75

主题

0

好友

8433

积分

教授

游子

Rank: 8Rank: 8

威望
88 点
经验
2903 点
积分
8433
帖子
736
2
发表于 2009-8-20 16:49 |只看该作者
重新调整压力
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

645

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
164 点
积分
645
帖子
69
3
发表于 2009-8-20 16:57 |只看该作者
如果你的几台机器是联合供气的话,出现这种情况就是很正常的,最好把几台空压机的卸载压力和加载压力分别调为一样.
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

1433

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
14 点
经验
396 点
积分
1433
帖子
103
4
发表于 2009-8-20 17:24 |只看该作者
你那排气管应分别进储气罐,加卸压力调整下,应该会好点。个人见解待以补充。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

2502

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
8 点
经验
943 点
积分
2502
帖子
263
5
发表于 2009-8-20 20:04 |只看该作者
1# louzigang
0 ^" a& w: t( i
1 |6 C) h$ o2 C5 N  N* ]! Z. \" o) A, \- `
用气量没有达到21立方了,加卸载肯定是有的,如果很频繁,就调整一下,一台排量小的设定压力。再或者增加储气罐
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

427

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
116 点
积分
427
帖子
26
6
发表于 2009-8-25 11:24 |只看该作者
管路上有没有单向阀?检查各个机器的压力设定?前几天有的客户用了两台ATLAS250的,我们两台250的,由于管路上有单向阀,我们的加卸载压力都比较底,就出现频繁加卸载现象,
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

1322

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
423 点
积分
1322
帖子
163
7
发表于 2009-10-11 17:03 |只看该作者
感谢楼主的分享!顶一个!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

436

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
152 点
积分
436
帖子
135
8
发表于 2009-11-5 17:21 |只看该作者
211212213132132