氨系统空气分离器操作规程, I; V% V A" E2 h: c+ D2 U
G3 V6 \) F! y, Y* M) U+ z6 p) Q% I一、正常运行标志: $ g2 g% o0 H' ?3 J7 L
①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈;/ ~" _5 `8 k7 Q# o
②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2;
4 |( M4 ]+ k$ r2 X/ K2 t/ u ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高; - K' X0 H; Q( ~/ S
④水面不应散发过浓的氨气;
, L" d7 ]- l/ @二、正常待用状态:, g& M# ?( h0 Y7 v. p5 U
①所有周围阀门均关闭; + H1 T3 E4 Q- _- r0 r
②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力; 3 s& g+ S2 d: z; P
三、放空气操作:
" L a! y: D6 [ q0 ]8 D ①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; 4 ^: |: g2 K$ W& O4 S u7 T6 G" [% m
②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气;
" ^( Q: @" ~; R ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; " m! T& e6 V. \9 H3 z& D
④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作;
! x2 I0 `; D: V5 t: q ⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动; " w, O6 Z3 t! a1 a
⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀;
* x8 Q2 Y5 ?+ o7 }6 r: G- r ⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态; 0 C" X4 }9 V. L' t1 p J6 W# `) D