本帖最后由 nosy01 于 2009-9-3 13:15 编辑 % L2 J* X8 [8 @, K. p
1 p7 x' Z3 K% [ 一台22KW的变频空压机,开机十分钟左右,出现电动机故障停机,同时变频器(施耐德变频器)显示“OLF”,查阅变频器资料,故障名称为电机过热,重新关闭主电源后,等待几分钟后,又可以开机。
; }) M# t. ~4 W) x5 y: |
9 K2 J9 _9 K" e- ~! Y. J5 V6 ` 出现故障有两种情况:
# W/ G( A: S1 _5 ~ 1、 一种情况当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,生产用气量大,电压、电流、功率、频率等持续上升,在电压达到530V左右,电流在47A左右,排气温度在60-90℃之间,功率为22kw,频率上升到47---49Hz某一个值时,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。% c- o) S7 C' j1 V5 ]4 H& B
2、另一种情况是当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,用气量较小时,电压、电流、功率、频率持续下降,频率达低到0-1Hz,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。: ?9 M/ x' F0 X6 l+ w; t& r
/ J; x$ F% [7 J" H, n 故障报警停机时,PLC操作面板显示故障为“电动机故障”,警戒灯闪烁,无法消除报警,关掉主电源后才恢复。
8 c, q8 ~! O- r1 k* m* s 经检查,电机和主机头,用手转动,无阻塞现象。电动不是变频电动机。+ O& H" l( Y# w6 g, E$ ~2 m3 I, D
, P, G5 a/ L* K6 ]. y6 U" }请高人分析原因。 |
|