尝试回答: 1、现在螺杆式冷水机组型号一般由厂家自行定义,虽然有国标;如约克机组型号根本无法直接得出制冷量(尽是代号),麦克维尔、大金则以制冷量(RT)为型号(单螺杆),开利、特灵以制冷量(RT)为型号(双螺杆),其它品牌机组有的则按压缩机匹数(功率)来标记,有的则按制冷量(KW)来标记; 国标:LSBLG(LS--冷水机组,BLG--半封闭螺杆式) 2、双螺杆、单螺杆在结构上不同(双螺杆、单螺杆+两星轮),但在应用上并无太大区别,现市场上大多数机组为双螺杆式(如开利、特灵、约克、顿汉.布什、复盛、汉钟、比泽尔、来富康、三菱等),除了大金、麦克维尔等少数几家单螺杆;二者性能亦无太大区别(COP值均能达到5.5); 3、螺杆冷水机组的冷水出水温度和输入功率、制冷量、COP值之间关系如GEHP所说,但有一个问题:整个主机系统是一个自我相互平衡的系统,制冷量、功率增大的情况下,机组的散热量必须更增大,即冷凝器换热量更增大,而对于固定的机组来说,冷凝器的换热面积固定,就必须通过增大传热温差或增大流速来实现,依本人观点,很可能会造成冷凝温度提升,当然增大流速亦会存在,只是二者存在一定的比例而已。 参考:增大流速,总体增强换热系数,换热量将增强,但对单流程制冷剂则意味着:减少了单位质量的制冷剂换热时间,相对亦减少了单位质量流量的制冷剂换热量--亦可以说减少了过冷度。 4、还有一点:机组冷水输入功率同时还与冷凝温度(环境温度)密不可分,本人曾有一台机组在冬季按制冷工况运行(0度出水),制冷效果(COP值)奇佳; 5、因此正如GEHP所言,无法形成一定的公式,但去拟合曲线却无多大的意义(除了生产厂家),因不同型号、不同厂家的压缩机头、机组的曲线相差很大,实际意义不是很强。 以上是本人拙见,请指教。 [em27] |