本单位一台GA75机器,加卸载比较频繁(40秒加卸载一次),设定加载压力0.6mpa,卸载0.7mpa
% ]2 @4 O$ c( l' ?可能原因:1.整个系统用气量超负荷(新增4台设备)2.压缩机PP过滤器堵塞3.整个系统泄露严重, s- Z0 B$ r* d/ _
为使新增设备正常运转,准备在系统最末端增加一个1m³的储气罐(空压机房有1m³,2m³的储气罐各一个)。储气罐出口直接为4台设备供气,稳定整个系统和给新设备稳定的气压。, r4 {9 w% f5 `( G' D
主管路60mm,连接新设备的管路该选多少呢?* x" ^$ x6 F( S2 O/ g

) b# w/ L8 r3 O6 T6 n, e- N- Q针对压缩机空气系统大家讨论讨论吧
已有 1 人评分经验 收起 理由
compressor + 5 不错的话题

总评分: 经验 + 5   查看全部评分

回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2055

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
649 点
积分
2055
帖子
469
2
发表于 2009-11-9 10:30 |只看该作者
首先解决管路漏气问题,储气罐与设备的连接要看管路的长短与双方的接口尺寸确定
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

372

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
127 点
积分
372
帖子
110
3
发表于 2009-11-9 18:42 |只看该作者
1.空压机出气口到储气罐之间有无单向阀,拆掉试试.% ~5 l$ V% ]2 g2 j9 ?1 S& k3 x2 i5 {
2.加大压差,调整到0.6~0.8。$ c4 h, x& \. E. @' m; |# u
3.检查有无漏气点。8 W3 x! L( e! Z3 |
4.增加储气罐或增加空压机
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

372

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
127 点
积分
372
帖子
110
4
发表于 2009-11-9 18:42 |只看该作者
1.空压机出气口到储气罐之间有无单向阀,拆掉试试.  X- R7 c) ]% _) Y3 t& G( ~( J
2.加大压差,调整到0.6~0.8。
  x: G! U2 n# A3.检查有无漏气点。/ i( G- e4 c  v8 z+ K, E* T
4.增加储气罐或增加空压机
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

372

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
127 点
积分
372
帖子
110
5
发表于 2009-11-9 18:42 |只看该作者
1.空压机出气口到储气罐之间有无单向阀,拆掉试试.
9 T3 [$ p  b( O4 K* a2.加大压差,调整到0.6~0.8。
8 B, I: n  u) i4 r+ n3 Q1 n3.检查有无漏气点。  w: B- ~9 c/ x! F& G2 U$ C9 h
4.增加储气罐或增加空压机