RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救

[复制链接]

0

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
30
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-11-9 23:14 |只看该作者 |倒序浏览
RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救( @8 q" R- Z1 i; e( g6 {
0 k& B4 r% |7 n! b
各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。
5 p) _- Q  w# w5 W3 Z
5 E1 ^* @; e1 ^# R今年发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。& |( N2 [7 }# W( q, E1 p9 i
, `# E& T& t3 n/ W0 R
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。
7 Z1 ~, }9 X, T1 q
: z4 [0 a: H% l% K; l会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??. W/ p9 p2 }# i/ y$ R& H$ a6 R8 u

. q  G4 g1 N, W9 @9 R6 Y问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
7 ~6 b4 E, c* `1 _) Y# f8 C9 {问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
223 点
积分
701
帖子
198
2
发表于 2010-2-27 12:26 |只看该作者
您好!我公司是做阿特拉斯空压机配件及管路过滤器及精密滤芯的,各品牌过滤器及滤芯我公司都有的,有机会聊聊!我的QQ号:1371964958,我的电话:13961827536,怎么联系您!