如果有一个热泵需要工作在蒸发温度30度,冷凝温度90度,怎样选择工质呢?
: q. X3 m, z% N% e, X( X" Z
8 R- s5 B7 n& H1 ~( s9 Q4 ~如果按低于临界工作温度来选,很多都是合适的,比如r12,r600a等等,但是一般r12又有规定:工作在0度的蒸发温度,50度的冷凝温度最合适。
( f2 c$ x& i, I4 Z5 n这我有点不明白了,这样的规定是出于什么原因呢?$ ~4 Q& z! D, M; x% T9 s9 L% ?
是不是更高温的工质更合适呢
! B' ~# {/ ?; e; E: s- q选择的原则是什么呢?
9 b( e1 M4 D6 y6 P: O
# h" o6 Y" m" n; w谢谢!
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-31 11:04 |只看该作者
这跟制冷剂的热物理性质有关。你学制冷的应该知道的啊.
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
3
发表于 2004-6-1 10:45 |只看该作者
你这种工况的工质确实麻烦,: U4 J, `; G+ T5 P  z. P
1.压缩机的压比:你只能用活塞机是吧?还得是加固的,达到工况R12的压力也太高了吧! z2 m+ q, k5 b: v' I) f
2.油:排气温度有多少?150度?油能行么?
, v& A+ @( [' x5 [2 O' o3.吸气:吸气温度多少?35度?压缩机电机能受的了么?8 p1 N& _6 F5 |/ C
如果用多级压缩,中间冷却,可能能解决,但电机的冷却肯定需要特殊的方式了
  C9 F: K, V. p) r你做这种东西基本上已经超出了制冷这个行业长期研究的范围了。需要这么高的温度怎能还用热泵呢?
个人意见,欢迎指正