各位大侠好!
7 L0 P- z+ b; T      我公司今年初陆续添加了些包装设备,都是要气的,开始买了一台1m³的活塞机,不够用又加了一台1m³的活塞机。公司最近要将生产流程再造,又要增加许多用气设备,现在我们用的压缩空气都是没有经过储气罐和过滤器及干燥机的,过滤都是设备终端上的油水分离器,气的质量非常不好。这次想从新做过空压系统!大家别见笑,我不是专业做气动系统的,这方面的知识都是在该网站上学习的,我的专业是电气自动化,在单位没这方面的人才,只有赶鸭子上架了!见笑了!在此先向帮助我的各位说声谢谢!+ W, K% C9 T# A/ u! h0 j
      现情况如下
1 v/ [2 ~+ a# Q5 ^' C8 P      L型分布的三个车间,两头是一车间两层楼、三车间三层楼房,中间的二车间是在两车间之间建的钢架房,用气的地方时一车间的一楼和二楼、二车间要食品级的用气,三车间的二楼用气。本想把机房放在二车间,但没地方,只有一车间的最头有一地下室可做机房,不过只有一个门和一扇窗,门不好敞开,因为门外是加工区,我想只有动窗哪面墙的主意,多开个窗,再加个排风扇,不知可否。- }! ^5 ^5 N( ^. F% f# W, ~
      用气的情况是这样的,目前主要是一车间用气,二楼自动包装机0.6MP/0.36m³/min*两台,三维包装机0.5mpa/0.4m³/min*两台,激光打码机0.2mpa/0.25m³/min*两台,一楼脉冲除尘0.6mpa/0.27m³/次/2min*两台。  N; K3 r  K. x6 D
      二车间食品级用气用量还不知,应该不大,间歇性用气。9 X  E' n* L5 n6 s
      三车间预计增加4台包装机,估计气量,0.6mpa/0.36m³/min*4台
" \: I. T) H' w+ N+ D      我的计算是目前用气量是0.6mpa/2.2m³/min。我们的两台1m³的活塞机还稍微会停下机。后期设备上来后估计满负荷生产3.64m³/min.4 A+ h7 k' ]+ O
      我现在的计划是,购一台22kw的螺杆机3.5m³/0.85mpa,加0.6m³/0.8mpa的储气罐,加3立方的冷干机,3立方的除过和精过。总管从一车间地下机房铺管上二楼,从二楼中间横向穿过经过二车间再上三车间二楼,总管路134米!总管用1寸的还是用1.5寸?我不知道,还有用什么管(镀锌管、ppr管...),以上的选型是否合理请各位指教!谢谢!/ X9 O: i! z) u5 W+ O& e/ x6 p
现机房和管路有变,机房设在二车间附近的室外做个机房,管路经二车间再分别去一车间和三车间,每路60米左右。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

456

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
232 点
积分
456
帖子
90
2
发表于 2009-11-14 13:35 |只看该作者
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,( O* C& }: l& Z" l. c
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等- ^  I/ H- {" E3 x& _
等。电话13771894568孙先生
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

74

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
34 点
积分
74
帖子
17
3
发表于 2009-11-14 19:09 |只看该作者
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,
1 z9 B2 J: f5 p5 j: `% b" U,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等
0 o6 @. W8 v( x: }. h  G: |等。电话13771894568孙 ...
$ S# W( n/ z6 z$ C4 x+ G13771894568 发表于 2009-11-14 13:35

4 v$ p4 }. z! I; k6 b$ R$ v你好!谢谢了。1 J6 Z4 c- v. o6 B" x/ `* m5 ~
吸附式干燥机好像没必要,我们主要还是各包装机执行气缸用气,食用级的直接和食品接触的我想在终端再加个5级过滤器,不知可否?
* f# r% L3 t/ F4 Y
1 I) z$ h) M6 r3 l还有管路连接的问题,有什么工艺要求?水管工只知道用三通和直角弯的连接,我总觉得不是那么简单,在90度弯时是不是不用90度弯头,而要将管直接弯个大弧弯,T接我就不知道了。。。。。4 m3 L8 A* {: u+ W

, B; b- |. @$ v) k7 w储气罐我看了论坛的选择储气罐的专题贴,好像3立方的空压机选0.6立方的罐就可以,选1立方的有什么好处吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

7352

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
43 点
经验
1812 点
积分
7352
帖子
610
4
发表于 2009-11-14 21:12 |只看该作者
建议:冷干机要选5立方的;----------------
4 n9 s; L. Z6 ^9 Q; O8 I    管路选2寸国标焊管;管件选焊接弯头及三通;
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

456

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
232 点
积分
456
帖子
90
5
发表于 2009-11-16 12:37 |只看该作者
2寸国标焊管那是不用了,就1.5国标镀锌管好了,少点弯头,还有用=经的球阀,储气罐一定是用1立法的就对了
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

456

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
232 点
积分
456
帖子
90
6
发表于 2009-11-16 12:39 |只看该作者
过滤器下面全部要安装电子排水器
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

518

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
137 点
积分
518
帖子
64
7
发表于 2009-11-16 16:12 |只看该作者
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

518

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
137 点
积分
518
帖子
64
8
发表于 2009-11-16 16:15 |只看该作者
本帖最后由 pig712 于 2009-11-16 16:18 编辑
0 J! `2 Q$ ^2 i* p) R
/ a9 L  F. [5 r9 A, C3 l另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

74

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
34 点
积分
74
帖子
17
9
发表于 2009-11-16 16:57 |只看该作者
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。
3 `0 i8 W8 Z; _- {% ^pig712 发表于 2009-11-16 16:12
* A5 J% }. s9 w' n1 q" q

& f7 t- Y' S- U4 ]: t* }* i3 l谢谢!. n$ e1 s  O5 z  e. u- F: {% I8 Q
请问管路分两路,分别60米长,1.5寸的管,到终端压降会多少呀?!我主要是怕管路压降。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

74

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
34 点
积分
74
帖子
17
10
发表于 2009-11-16 17:15 |只看该作者
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。/ {6 q4 F3 r9 D5 t# ^7 c
pig712 发表于 2009-11-16 16:15

) p! Y5 M* _3 B$ X( ^! V/ B: K4 s) c# w) a
谢谢你!
4 m/ z' s0 P- L- k$ D  C) M- ^' z6 b( p$ p$ D: F) O0 L
不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管接到另一台用,即一台自动称量包装机加一台三维包装机在加激光喷码机,用一台1立方的活塞机,气压加到8公斤后,会停40多秒又启动。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

518

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
137 点
积分
518
帖子
64
11
发表于 2009-11-17 09:26 |只看该作者
9# impower " Z5 @  l/ q0 N2 I2 T  s* s4 Z

' P( s& Y0 w' e* Z直线管段基本不用考虑压降,主要是在弯头和阀门处的。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

518

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
137 点
积分
518
帖子
64
12
发表于 2009-11-17 09:29 |只看该作者
谢谢你!  N; {) m7 F# N% U* D

5 }/ |$ ^( Q' M2 a不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管 ...7 M4 i+ [; j" J2 [' q6 i3 A$ K% r
impower 发表于 2009-11-16 17:15

4 ?  \  l  N; X
2 ]" {0 M  M/ Z& Q9 v3 ~1 _( L如果活塞机和螺杆机不是同时开的话,可以,如果同时开,就要注意我上面说过的问题。