本帖最后由 impower 于 2009-11-16 17:03 编辑
: x9 P Q0 W* O9 ?* P
! i# I, H0 S1 ?8 S8 _2 h M+ J4 f各位大侠好!
: L( \8 k" @; h7 G% l 我公司今年初陆续添加了些包装设备,都是要气的,开始买了一台1m³的活塞机,不够用又加了一台1m³的活塞机。公司最近要将生产流程再造,又要增加许多用气设备,现在我们用的压缩空气都是没有经过储气罐和过滤器及干燥机的,过滤都是设备终端上的油水分离器,气的质量非常不好。这次想从新做过空压系统!大家别见笑,我不是专业做气动系统的,这方面的知识都是在该网站上学习的,我的专业是电气自动化,在单位没这方面的人才,只有赶鸭子上架了!见笑了!在此先向帮助我的各位说声谢谢!( m4 m) I! ]' L+ m. I
现情况如下
8 j# c5 t d' X' m: {3 U# M) s L型分布的三个车间,两头是一车间两层楼、三车间三层楼房,中间的二车间是在两车间之间建的钢架房,用气的地方时一车间的一楼和二楼、二车间要食品级的用气,三车间的二楼用气。本想把机房放在二车间,但没地方,只有一车间的最头有一地下室可做机房,不过只有一个门和一扇窗,门不好敞开,因为门外是加工区,我想只有动窗哪面墙的主意,多开个窗,再加个排风扇,不知可否。
8 b3 `, y: ~% d* ?- m) ^/ a/ ~ 用气的情况是这样的,目前主要是一车间用气,二楼自动包装机0.6MP/0.36m³/min*两台,三维包装机0.5mpa/0.4m³/min*两台,激光打码机0.2mpa/0.25m³/min*两台,一楼脉冲除尘0.6mpa/0.27m³/次/2min*两台。
0 U; |3 n$ x8 T* F( T( n2 V$ j 二车间食品级用气用量还不知,应该不大,间歇性用气。
* \7 H; t4 h8 P8 s" |7 ]/ q 三车间预计增加4台包装机,估计气量,0.6mpa/0.36m³/min*4台& R1 L: ^3 r9 a* h% a
我的计算是目前用气量是0.6mpa/2.2m³/min。我们的两台1m³的活塞机还稍微会停下机。后期设备上来后估计满负荷生产3.64m³/min.
: }5 h h" s; s) v9 b 我现在的计划是,购一台22kw的螺杆机3.5m³/0.85mpa,加0.6m³/0.8mpa的储气罐,加3立方的冷干机,3立方的除过和精过。总管从一车间地下机房铺管上二楼,从二楼中间横向穿过经过二车间再上三车间二楼,总管路134米!总管用1寸的还是用1.5寸?我不知道,还有用什么管(镀锌管、ppr管...),以上的选型是否合理请各位指教!谢谢!
# o! z( t8 c. y% W2 V0 k现机房和管路有变,机房设在二车间附近的室外做个机房,管路经二车间再分别去一车间和三车间,每路60米左右。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 10 小时
- 经验
- 232 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2010-2-9
- 注册时间
- 2009-9-1
- 帖子
- 90
- 精华
- 0
- 积分
- 456
- 阅读权限
- 30
- UID
- 27640
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 232 点
- 积分
- 456
- 帖子
- 90
|
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,- j, g' ^$ q# d7 P) X
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等, a* y# l- y- v: L4 I* z3 ?
等。电话13771894568孙先生 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 6 小时
- 经验
- 34 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-6-16
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 74
- 阅读权限
- 10
- UID
- 26552

- 威望
- 0 点
- 经验
- 34 点
- 积分
- 74
- 帖子
- 17
|
这么长用1.5寸的国标镀锌管,你不光要加3立方的冷干机,看你的描述最好还要加吸附式干燥机,& c3 e( u( k$ W9 U$ Z4 r- s
,储气罐最好是1立方的。如果你是江苏地区的可以考虑我们的。专业销售空压机,安装气,水管路等
7 t3 o" y5 H' d8 g/ u+ j- N1 P2 R等。电话13771894568孙 ...
4 l; |" |" m# s) c13771894568 发表于 2009-11-14 13:35  * f7 m5 I. J; M8 p
你好!谢谢了。
3 p; ^9 P! h. L, K) Y吸附式干燥机好像没必要,我们主要还是各包装机执行气缸用气,食用级的直接和食品接触的我想在终端再加个5级过滤器,不知可否?. u8 S+ o6 a5 Y
9 {2 K' ^; J! O/ U
还有管路连接的问题,有什么工艺要求?水管工只知道用三通和直角弯的连接,我总觉得不是那么简单,在90度弯时是不是不用90度弯头,而要将管直接弯个大弧弯,T接我就不知道了。。。。。
, k$ W4 u8 h2 M# s6 l/ R6 }# {6 R; ^( V& E! l! z
储气罐我看了论坛的选择储气罐的专题贴,好像3立方的空压机选0.6立方的罐就可以,选1立方的有什么好处吗? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 291 小时
- 经验
- 1812 点
- 威望
- 43 点
- 压缩币
- 139 ¥
- 最后登录
- 2017-2-4
- 注册时间
- 2008-4-8
- 帖子
- 610
- 精华
- 4
- 积分
- 7352
- 阅读权限
- 150
- UID
- 20255
 
- 威望
- 43 点
- 经验
- 1812 点
- 积分
- 7352
- 帖子
- 610
|
建议:冷干机要选5立方的;----------------5 A- H' L5 l/ P' J E8 ~
管路选2寸国标焊管;管件选焊接弯头及三通; |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 10 小时
- 经验
- 232 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2010-2-9
- 注册时间
- 2009-9-1
- 帖子
- 90
- 精华
- 0
- 积分
- 456
- 阅读权限
- 30
- UID
- 27640
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 232 点
- 积分
- 456
- 帖子
- 90
|
|
2寸国标焊管那是不用了,就1.5国标镀锌管好了,少点弯头,还有用=经的球阀,储气罐一定是用1立法的就对了 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 10 小时
- 经验
- 232 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2010-2-9
- 注册时间
- 2009-9-1
- 帖子
- 90
- 精华
- 0
- 积分
- 456
- 阅读权限
- 30
- UID
- 27640
 
- 威望
- 1 点
- 经验
- 232 点
- 积分
- 456
- 帖子
- 90
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 11 小时
- 经验
- 137 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-3-7
- 帖子
- 64
- 精华
- 0
- 积分
- 518
- 阅读权限
- 50
- UID
- 19352

- 威望
- 0 点
- 经验
- 137 点
- 积分
- 518
- 帖子
- 64
|
|
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 11 小时
- 经验
- 137 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-3-7
- 帖子
- 64
- 精华
- 0
- 积分
- 518
- 阅读权限
- 50
- UID
- 19352

- 威望
- 0 点
- 经验
- 137 点
- 积分
- 518
- 帖子
- 64
|
本帖最后由 pig712 于 2009-11-16 16:18 编辑
$ \# s1 X" f: r! g- q. i; P. \/ l7 H- h# k+ a% A/ `( Q# B$ E1 |/ f" b
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 6 小时
- 经验
- 34 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-6-16
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 74
- 阅读权限
- 10
- UID
- 26552

- 威望
- 0 点
- 经验
- 34 点
- 积分
- 74
- 帖子
- 17
|
为什么选0.85MPa的排气压力呢?0.75MPa要便宜许多,也完全可以满足你的要求啊。6 k; s# w+ l) X4 z0 G1 |
pig712 发表于 2009-11-16 16:12  , j0 n- Y5 ^3 m; o+ v7 x
7 b [% B5 V, }! ^* L
谢谢!" ] I: B& k8 w
请问管路分两路,分别60米长,1.5寸的管,到终端压降会多少呀?!我主要是怕管路压降。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 6 小时
- 经验
- 34 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-6-16
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 74
- 阅读权限
- 10
- UID
- 26552

- 威望
- 0 点
- 经验
- 34 点
- 积分
- 74
- 帖子
- 17
|
另外,活塞机和螺杆机要在同一个系统里使用,最好中间用足够大的储气罐隔离开,活塞机的排气是脉冲式的,而螺杆机的排气是连续的,所以不隔离开容易引起螺杆机的误动作。
- f; x1 p7 }" j4 B8 F r0 Fpig712 发表于 2009-11-16 16:15  6 s2 e/ I0 @! v% [* ?& ?
$ g9 C: z4 Q1 x1 f H
谢谢你!- i3 M8 e: ~/ d' I3 Y2 k& R
1 N+ m) S) \% j" `$ @) M+ o
不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管接到另一台用,即一台自动称量包装机加一台三维包装机在加激光喷码机,用一台1立方的活塞机,气压加到8公斤后,会停40多秒又启动。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 11 小时
- 经验
- 137 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-3-7
- 帖子
- 64
- 精华
- 0
- 积分
- 518
- 阅读权限
- 50
- UID
- 19352

- 威望
- 0 点
- 经验
- 137 点
- 积分
- 518
- 帖子
- 64
|
9# impower
7 J/ V( _+ i- J6 w: s: t% \( ]9 \) p! z% y9 m
直线管段基本不用考虑压降,主要是在弯头和阀门处的。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 11 小时
- 经验
- 137 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-3-7
- 帖子
- 64
- 精华
- 0
- 积分
- 518
- 阅读权限
- 50
- UID
- 19352

- 威望
- 0 点
- 经验
- 137 点
- 积分
- 518
- 帖子
- 64
|
谢谢你!
; o' W: Z" [4 e
, Q: U; ~, D: D4 S6 A) }; h不知在储气罐的前端可否接两个系统,及螺杆机和活塞机,平时生产开工不足的化开活塞机,用气量大的化开螺杆机,可节约用电。18.5KW的螺杆机能满足要求吗?今天我们的一台活塞机电机轴承坏了,把气管 ...$ k9 `; T9 N8 u5 R9 @7 v6 d0 K$ t* k
impower 发表于 2009-11-16 17:15  , A3 g% g+ Z* a0 l4 O/ h
% I E0 Y: b$ B p如果活塞机和螺杆机不是同时开的话,可以,如果同时开,就要注意我上面说过的问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
|