发表于 2004-6-24 09:53 |只看该作者 |倒序浏览
各位请教空调系统注氟问题:有的压缩机需在排气管段注氟,有的压缩机需在吸排气管段同时注氟,有的压缩机需在冷凝器后,节流阀前注氟,这种说法正确吗?为什么?7 J$ D$ C4 z! O( P ) F7 x' @+ M4 v[这个贴子最后由wqjsir在 2004/06/24 20:29:32 编辑]
我爱制冷
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

113

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
29 点
积分
113
帖子
11
2
发表于 2004-7-22 14:19 |只看该作者
这是几种注氟的方法,哪种都可以吧!7 a% X. D$ p% \5 d) b9 ?
1.如果在排气管段注氟时,可以直接注入液体,但是不能启动压缩机,防止发生液压缩。' |  s# T  x  B$ d' _7 X
2.如果在吸气端注,可以启动压缩机,但只能注入气体' K+ }8 W3 j6 g/ u+ h6 L4 r
本人意见,还请各位指教。
向大家学习,与各位交流。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

184

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
48 点
积分
184
帖子
16
3
发表于 2004-7-24 19:28 |只看该作者
一般情况下各个空调厂都采用最后一种注氟方法即在封尾管(冷凝器后,节流阀前)充住,当制冷剂不够时可在与压缩机储液罐相连的回气管的低压阀补充!
我是陕西人,我爱我的家乡!更爱生我养我的那片土地!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
4
发表于 2004-7-25 07:50 |只看该作者

下面引用由mdb在 2004/07/24 19:28:01 发表的内容: 6 q0 l7 F* e! i+ ~2 n5 _( T一般情况下各个空调厂都采用最后一种注氟方法即在封尾管(冷凝器后,节流阀前)充住,当制冷剂不够时可在与压缩机储液罐相连的回气管的低压阀补充!
/ n" g S2 i# V5 b3 }2 { ) ]! z ^! u& w4 d# E' v, H4 x 不好意思,给弄糊涂了,压缩机侧面的罐应该是气液分离和回气缓冲用的,不会是“储液罐”吧。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

184

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
48 点
积分
184
帖子
16
5
发表于 2004-7-25 07:56 |只看该作者
哦,对不起!是我搞错了!应该是气液分离器!
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
6
发表于 2004-9-4 19:26 |只看该作者
维修时在低压处维修阀加,或是吸气口加,加液也不怕,阀门开小一点就行。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
7
发表于 2004-9-9 19:16 |只看该作者

除了压缩机外在其它地方加液都可以,但是关键是要加得进,在高压侧只能在停机时候加,想想开机你还能加得进吗?

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1252

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
364 点
积分
1252
帖子
65
8
发表于 2004-9-9 23:04 |只看该作者

楼上的朋友高见,我同意

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
182
帖子
20
9
发表于 2007-9-26 20:21 |只看该作者

看你的系统的运行性况和吸气口的压力。

可以在气液分离前加,也可以加在储液罐,但是需要借助外力

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

574

积分

高中生

Rank: 4

威望
10 点
经验
125 点
积分
574
帖子
30
10
发表于 2007-12-4 09:42 |只看该作者

系统充注氟利昂如果冲气体的话可以在吸气管上;冲液体应该在蒸发器 段,我想压缩机最好都不要有液压缩的现象.

好好学习天天向上!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

224

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
224
帖子
3
11
发表于 2007-12-16 17:37 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用荣昌制冷在2004-7-25 7:50:29的发言:

下面引用由mdb在 2004/07/24 19:28:01 发表的内容:
一般情况下各个空调厂都采用最后一种注氟方法即在封尾管(冷凝器后,节流阀前)充住,当制冷剂不够时可在与压缩机储液罐相连的回气管的低压阀补充!


    不好意思,给弄糊涂了,压缩机侧面的罐应该是气液分离和回气缓冲用的,不会是“储液罐”吧。