50立方防爆冷库如何除霜
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-7-23 05:29 |只看该作者
当然是热泵变换除霜安全可靠啰。
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
3
发表于 2004-7-24 00:57 |只看该作者
有道理.
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

116

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
26 点
积分
116
帖子
11
4
发表于 2004-7-25 17:35 |只看该作者
你说的是否用空调的四通阀进行互换,若是,听专业人事讲,没有比较大的四通阀。好象现在安装人员在压缩机吸气口装了一只压力控制阀。我不太明白。请多指教。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
5
发表于 2004-7-27 07:47 |只看该作者
在较小的制冷系统中,可以采用四通阀进行互换;但在较大系统中,在设计安装时就应予考虑。如可在压缩机的排气管上加装三通阀,与蒸发器的进口连接。除霜时,暂时关闭膨胀阀,打开排气三通阀,将高温气体放入蒸发器(阀门可适当调节开启),蒸发器的除霜工作将很快完成。这不是很简单的事吗?