螺杆机组系统清洗 更换润滑油的操作如下: 1.( S$ z/ B+ } }+ V, }$ Z0 G% U0 h
将机组的冷媒从冷凝器的出口处角阀检修口处放出。 2.
; a( _* e3 o( r/ I- ]9 B. Y, {! Y9 d压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处,注入一定压力的氮气(1.0MPa左右),用压力加快润滑油排出,停止注入氮气,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。如图所示: 高压端侦测接头% D6 h2 Y3 |+ x) |( S
| 2 v0 N9 s6 L2 a' H
放油阀' i& K" j1 q# {1 r2 @- s- X% S
|
放油阀
/ v; C- I" N$ x q9 _) l- k% K2 U | $ `. R: ~ B% f8 U& p& d! N3 z7 P
3.
) h6 Q9 W2 i2 R* r将压缩机的电机下面的润滑油从放油阀处放出来,再从低压侦测接头注入氮气,直至将油排尽,关闭放油阀。 4.2 P5 M$ s1 F; O& L) K
将蒸发器的进液口拆开,从冷凝器的出口处的角阀注入氮气,将液路中润滑油从蒸发器进液口排出来。先将压缩机的排气截止阀关上,再从压缩机的低压侦测接头注入氮气(将蒸发器的进口堵住一段时间,再松开,反复几次),将润滑油排到蒸发器进口端,用干净的布将油擦净。然后将冷媒进口管路连接上。 5.
3 y, O% c, d4 V$ L0 A* f从压缩机的高压侦测接头注入氮气,当压力达到1.5MPa时,将冷凝器角阀检测口打开,将氮气放掉。反复2~3次。 6.
8 l$ d2 Q' a" H# _2 r3 s; ~: W' g' z系统里注入0.1MPa压力的氮气,从角阀检测口进行抽空,抽到40Pa,再注入0.1MPa压力的氮气,再抽空,反复3次。最后将系统抽空到5Pa以下。进行真空保压12小时,观察压力是否反弹。(如果压力变化较大,需要对系统进行检漏。) 7.
# P3 m, I* f9 A+ F3 x( L注入润滑油。用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。注油结束后,将系统抽空到5Pa。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。 8.; | `! w! [4 ~! f& j+ e
对系统进行注氟,机组调试。(要首先确认排气截止阀等系统阀门均已打开,再进行调试。) |