我也是做冷干机的,是个新手。确实目前冷干机市场太乱,恶性的价格竞争,导致质量越来越差。同时我也维修过好多冷干机,佳美、科林、佑成等,44楼兄弟虽说的有点难听,听起来也刺耳,但确实有道理。每个人都在说自己的冷干机是最好的,这可能吗?估计只能骗骗客户。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

680

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
182 点
积分
680
帖子
60
47
发表于 2005-8-17 10:32 |只看该作者

各位朋友:我从事空气净化的技术工作有八年多了,对国内后处理设备的生产厂家有一定的了解.针对目前的生产现状真是非常痛心.大多数生产厂家都没有专业的设计技术人员;有好多厂家的生产都是偷工减料,以次充好.为了降低生产成本;换热器、蒸发器的换热面积越做越小;制冷量也越来越小;应了这样一句话:“用户莫明其妙地用;厂家糊里糊涂地做”;谬误到处乱传,说什么进出冷干机的温差越大,干燥机的性能越好;还有压力露点能达成2℃。等等。。。。其实,冷冻式干燥机是一个节能产能产品,其节能效果的外部体现就是进出口的温差越小越好,这样可以把1/3~1/2的冷量利用起来,并且在空气的输送管路上也不会出现结露现象。关于压力露点能达成2℃,大家都知道水在0℃是要结冰的,因此,制冷系统设计的时候蒸发温度为0℃~2℃;这样,要使压力露点达到2℃,就必须把蒸发器的换热面积做得无穷大,减小温度递度;以求充分换热达成热平衡,但这不现实。还有凝结水分离不彻底造成水蒸汽的二次蒸发也是压力露点不能达到2℃的原因。以上只是个人的观点仅供参考,同时欢迎各位高手批评指正。