本帖最后由 wwxlym 于 2010-11-23 10:45 编辑 & ~6 W( z' G& G5 o4 P- n- S. a/ \
" S% ]% v; f; b& x7 _0 x! n空压机变频改造-手把手教你
; h5 @% i7 t9 i# t6 _" S! N( m. g. h" F! L/ d' X
手把手教你空压机变频改造技术
& {' l# ^8 |8 c2 p以下信息由东莞市瑞普机电设备有限公司提供 - P2 g, }. ^" g. k4 f* l2 R% E: H
未经允许,禁止转载
, T X6 _8 w, E- d% g* J
" `5 x6 K+ a. x5 s l; i0 x1 f( [3 x M" B
5 g% [. ]% D$ g$ E8 y
——其实空压机改变频并不复杂,很简单,下面我们以最近一次改造为例子。介绍一下我们的改造经验。请大家指点。 ; I0 u8 z2 V2 P! a _; {/ y4 b
! g" S% e N% S* b3 G: d* g; W4 h改造机器为一台螺钢牌螺杆式空压机,30P,汉钟的压缩机机头,MAM-KY06S控制系统。用户观察到机器经常卸载停机,具备节能改造的空间。 & {0 I4 S$ I. b- m- O8 h( q
9 n3 ~) [- t& W3 I2 o
第一步,通过空压机的控制器查询空压机的运行和加载时间,如果控制器没有这个参数记录,则需要自行在空压机上面安装计时器,记录一段空压机正常工况的运行时间记录。根据上面的参数,计算多机器的空负载比较,预测节能效果。这个结果很重要,如果这个比较不超过15%以上的话,那改造后节能效果不理想。建议用户不要改造,免得到改造完成时候才发现,那就晚了。上面的螺钢牌螺杆式空压机空负载时间比为1:1,节能空间50%,预测改造后,空压机的节能效果可以达到30%-40%。可以确认空压机节能改造的意义。 + N# U1 [7 R, a- G
' f5 }! S; l. V. E第二步,根据机器工况,电路结构和安装结构等信息,编写出改造方案。绘制电路原理图,未改造前作好打算。改造方案得到用户确认同意后,则可以定购材料。
; i3 N" Y; J) u9 I- N根据上述螺钢牌螺杆式空压机的工况,我们初步确定的方案为,采用MAM-KY02S VF型控制器代替它原来的系统,这样改造简单,而且控制器自带PID,省去PID设置的麻烦,同时具有工变频转换功能,直接在控制器上面操作即可以时间变频的转换。人机界面操作方便,同时在安装尺寸方面和MAM-KY06S是一样的,安装按原理位置方式安装即可,也省去开孔等工序。变频器采用22KW的国产品牌。有空压机放置位置靠近墙壁,因此,变频器也可以直接安装在墙壁上,通过电缆线进行连接。根据我们电路原理图设计的需要,再购买了交流接触器,温度控制器,轴流风扇。由于MAM-KY06S采用的压力开关式控制器,而MAM-KY02S采用的压力传感器的方式,因此在购买MAM-KY02S时,需要再配套压力传感器。
6 u1 D+ j2 Q5 ]* i. k- D5 r
0 T" B1 b6 v' \/ b* }
, n. U6 M8 Z3 W, h2 i- g交流接触器——工变频转换
7 w, `8 z, _) }* l& o( J5 [' M6 Z3 b' J; k) m" b) ?
温度控制器——电机高温保护(变频改造以后,电机温度所到电机转速和辅助风扇影响,需要保护)
~( {, C! Y9 [- ]% O$ }; p h
A. r2 Y9 O9 K) ]6 G) k轴流风扇——主电机散热(辅助风扇)
( [1 x- w! p/ @ W' z; s
* s; y; H( M- e! N% m0 f, e6 L+ i0 }" {' B2 B9 Y @
1 `5 U; j" N, `7 c
. `6 U8 l) Z. T( j, e2 x( J我们的基本电路如下。
, p& n- e- x4 ~4 c2 h0 W. r* a! a- J! l6 u u. _6 {+ {; X7 C8 C! i3 `
3 u8 p9 T4 K+ y" O" z* x) k9 {1 o" N6 g: T
: ^- n: t6 x+ p" D改造时,基本电路按照原理图连接,必要时可以更改电路实现所需功能。 9 v5 N/ O6 e* A6 r2 W
( w) l! |- n/ O6 |% A# N/ W
第三步,根据设计的原理图,将空压机内部线路改造,改造时,必要作好每一条线路的记录,避免查线路,这样浪费时间。MAM-KY02S连接到变频器的信号线,必须采用屏蔽线路。并且要求将屏蔽网线接地,以保证通信的可靠。 / ~, W5 N% u! L; c% f! j; v
线路连接完毕,断开主电机马达或连轴器。再次检查相关电路,准备首次上电。
* o- W0 Q6 D; q( B4 v( {
0 m/ s) P4 o! e6 p$ S9 H第四步,上电,断开变频器连接到空压机的输出线。通过MAM-KY02S显示文本设置当前运行模式为工频运行,启动空压机,检查空压机当前的运行状态是否正常。是否与未改造前一样。重点检查主电机转向,风机转向。
7 N# \9 s% U0 l* a将运行状态设置为变频运行,确认工变频转换的两个交流接触器动作是否符合要求(这项检修必须断开变频器输出,以免380V电源倒灌到变频器上,引起变频器损坏。)。确认完毕。 $ f+ i; B. z/ r x8 e
/ o1 A8 k! @; P+ ]$ J; u
第五步,完成第四步以后,在当前状态下,设置变频器参数。变频器一般要求设置参数如下:
/ B7 b% M, Z1 s; o8 d- S% p- u1, 变频器输出最高频率,50HZ
& j4 _* e; Q. r: ^ m1 O# [2, 变频器输出最低输出频率,20HZ,(如果电机在低频运行时,发热量不高,可以设置第一点,这样更节能,但是要确保电机温升不高于80度,否则,电机很容易设备)
- n3 a8 h0 o9 ~6 v# A3, 设置变频器频率过低保护,低于15HZ后自动停机。(也是为了保护电机) 3 Q1 p- R1 C/ f& R! F9 O
4, 设置变频器禁止反向输出,避免电机反转损坏电机。 ( E' i. ]' z: S; U4 j
5, 设置变频器禁止操作面板启动。
7 R8 x% s' c5 P, [2 J6, 设置变频器外部信号启动。 * M6 _" _+ d, N% y; y3 o `
7, 设置变频器频率给定通道为外部端子CI输入4-20mA。
% i6 n- l- C3 g) B( s8, 设置变频器输出端子为故障报警。
5 j! S3 |4 F X( D) Z9, 其他参数默认即可。如有其他需要再根据实际需要设置。
0 p/ I* X; S3 t; b& r" n设置完毕,连接变频器输出线到空压机。再次上电试机。检查电机转向是否符合要求。主电机辅助散热风扇转向是否正确,风量是否足够。 ! K6 N5 d. I2 v3 G. \- O+ H. T
检查当前MAM-KY02S显示文本显示频率与变频器的是否一致。如果不一致可以通过变频器的CI通道增益修改比例。一般这个比例要求不高,检查MAM-KY02S控制器输出最低时,变频器输出频率是否为20HZ。最高频率是否为50HZ。确认完成。可以装上皮带测试。
' @& d4 o% Q* ~+ T, x8 p# C& U
! `$ i [% p5 C" _' A. P第六步,安装上皮带或者联轴器,将加载阀电源断开。让空压机再变频状态,空载运行。检查运行情况。确认正常,再转行为工频运行,确认都正常。那么可以安装上加载阀试运行。工频状态下确认运行正常。变频运行是否正常。主电机负载和低频运行是否温度正常。 6 L8 N8 |8 v' C# I+ Y8 C
8 @' K; S: Z! k) M" b T. f
MAM-KY02S VF型控制器只有3个频段,分别是最高频段,节能频段,卸载频段。
8 ~4 L- G/ P3 ~6 z* Y! w& K) J8 \6 [0 o6 S. ^0 ]' `
最高频段——输出频率为50HZ,当空压机气压低于0.7bar时运行,相当于全速运行。
5 V) R0 q# W4 }8 u4 z& a8 j4 u( e" B* j* D
节能频段——控制器默认为30HZ,此频段运行在气压高于0.7-08bar时。节能运行。 - E' f9 u" B% h! p
; ^4 Y0 R2 |0 G/ b. E+ i
卸载频段——该频段运行在空压机卸载状态,此时,空压机主电机保持运行趋势,空载,因此频率可以低一点,但是必须确认满足电机自身散热要求。 , f P5 S2 T# p! v
" X; A, ~1 A" b6 o4 r2 w; f, T第七步,空压机改造为变频后,试运行,让空压机在变频状态下连续运行1天,1天内观察电机温升温度。打气量是否满足要求。空负载是否比较频繁等工作情况。观察电机加速和减速时变频器有没有过压或者过流现象,如果有,设置一下变频器的升频速度和降频速度即可解决问题。观察电机负载加速时,有没有电机共振抖动的情况,如果有,那么观察抖动频段,在变频器上设置绕过该频段即可。通过容调阀降低空压机升降频率频率。
0 n$ ^, g; |8 u. k2 N: h+ ?) G+ u: e1 v4 P
1 B0 p1 P3 t% _. J( a1 {( z测量变频改造后的运行电流。我们上面例子的空压机,主电机测量各状态电流如下: 8 I8 ~3 r t7 z' _; m% U
最高频段,运行电流为45A " h3 r8 S7 r- u4 J9 F0 F; d2 E
节能频段,运行电流为24A
8 y i# h# [# Q卸载频段,运行电流为9A : b% b* ~( A0 r
最高温升75度。
5 Q6 t( ]1 U7 l ]% E: M0 v# }$ y! S( x, X- Z6 e
试运结束,变频改造完成。
/ ?/ T5 q( H8 f( H2 Y: M) W& G2 ~5 P2 _% o$ W
改造结后语:
* ^ E# z- g' E, ]- s( i' d采用的MAM-KY02SVF型控制器进行空压机变频改造,线路简单,改造方便快捷。基本上1天可以完成变频改造。但是有几个方面,本人认为不是很满意,第一点是频段太少,不能达到最好的节能效果。第二点是无论空压机处于变频或者工频运行时,辅助风扇都处于运行状态,这样在工频运行时浪费电能。需要通过外部电路改变辅助风扇的运行状态。第三点,工变频转换需要进入厂家参数修改,厂家参数里面的参数一般是不建议用户进入的,但是根据这样的情况,必须告诉用户该空压机的厂家密码。这样就担心用户自行更改厂家参数引起空压机参数故障。 6 Z3 a0 [( B1 c2 d( i) @) f5 G
bbs.ymmfa点com/read.php?tid=73114$ Y4 `1 B; l& t# Z
5 |+ S4 H0 o: S( l
( B/ J! O2 [' d东莞市瑞普机电设备有限公司
: [" L7 x" U/ K3 Z
; {& f# {' U4 e Q专业维修MAM-KY02S,MAM-KY06,MAM-KY01、MAM-230、MAM-280、MAM-270、MAM-670、MAM-680等全系列MAM-KY系列专用/通用空压机控制器/主控器,维修各类控制器不能开机(不开机),锁机,保养过期锁机,报错相故障,使用错误,显示不良,缺划,显示器模糊,不通讯等软件硬件故障。
$ m4 g+ y6 g9 x3 S. M4 k8 |/ F% Q 提供破解MAM-KY02S,MAM-KY06,MAM-KY01、MAM-230、MAM-280、MAM-270、MAM-670、MAM-680等全系列MAM-KY系列控制器用户密码服务。国内唯一掌握空压机控制器密码破解技术的公司。
+ f- \4 [, V+ M- O+ \ 专业维修阿特拉斯空压机、寿力空压机、柳州富达空压机、日本三井空压机、AULP空压机、康普艾空压机、复盛空压机、凌格风空压机、博莱特空压机等进口国产各类型空压机控制器。 u! m+ y0 p; b7 l/ J5 K; A( N: n1 C
专业维修各类变频空压机,空压机变频改造。(自家技术,非转包,非聘请外面维修变频器): O% L' _9 f5 O
专业维修各类变频器。
$ D: E" ]: Z+ h: I 维修各类工业控制器、工业控制板、电路板。
3 z! P+ B8 V, K8 m- d+ H$ J 节能方面/变频器控制器方面/中频加热器应用方面,我公司邀请华南理工自动化学院游教师担任我们的技术顾问。% E5 D' `5 t8 r3 @" k' d& z
更多信息,请登陆我公司网站或至电我公司电话。% x" a! q; ]$ l# V. }
东莞市瑞普机电设备有限公司! Z2 o' Y7 ~7 K
.dgrichpower点com/
+ h2 s: Z- ~6 _+ b. x+ ]+ ?1 Q6 X 13650053973
6 e7 H$ t* a% h2 H, y5 B QQ:147543560 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|