设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2537|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

最近连续两台空压机烧电机了

[复制链接]

1

主题

0

好友

13

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
13
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-12-28 12:25 |只看该作者 |倒序浏览
公司有8台英格索兰M250空压机,用了四年基本没出过大问题。最近出大问题了,先是一台烧了电机,过了不到一周时间,又烧了另一台的电机,原本每台都有一个800A的断路器配套,但断路器不跳,反而上一级的变压器跳掉了。英格索兰那边来了一个工程师,给了两点分析结果是:1电机灰尘太多。2起动太频繁。机器用了四年一直这样,显然这种分析结果只是忽悠人吧,最近领导脸色也不好看了。请教高人:帮忙分析一下烧电机的原因:,谢谢了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

546

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
141 点
积分
546
帖子
131
2
发表于 2010-12-28 12:39 |只看该作者
在那里,这个要到现场来分析呀
回复

使用道具 举报

26

主题

0

好友

2491

积分

硕士

售后服务工程师

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
668 点
积分
2491
帖子
209
3
发表于 2010-12-28 16:34 |只看该作者
检查接触器是不是有连电,检查电控箱是否有连电,检查机器内部是否有连电。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

620

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
158 点
积分
620
帖子
64
4
发表于 2010-12-28 16:38 |只看该作者
电机保养过吗
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

13

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
13
帖子
4
5
发表于 2010-12-28 17:38 |只看该作者
回复 4# fenglinjun
7 c/ l3 ]) z. \" P+ w. k
8 J1 L$ ?, v0 P) p! d% S6 N8 O! V* S4 i, @" u. ]% |6 x9 o
    平时都有做日常保养。但电机从来没拆开做过保养的。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

13

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
13
帖子
4
6
发表于 2010-12-28 17:43 |只看该作者
回复 3# zhao157421
, L$ S* k. z  B+ L; W) }; r8 x  T; S. F

- \4 A1 i( r9 V* [    有怀疑过是接触器机器联锁坏掉造成,一直都没做过机器联锁这方面的保养,检查过电柜没有连电,但电机就不知道了,还没拆开电机检查过。要送原厂大修了
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

3161

积分

博士

15850172201蒋Mr

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
73 点
经验
984 点
积分
3161
帖子
368
7
发表于 2010-12-28 20:29 |只看该作者
回复 6# QQ11716658 $ {6 \! r- S8 n

# T3 ]8 ]/ F. C3 n# `* M
% G) q* A8 \3 [$ g# K" H% i    楼主,我想知道贵公司的电机烧掉后,您的空压机电控箱里接触器是什么状况,& I+ S2 f$ G0 w0 `$ Y: d
我初步怀疑:您的主令电器空气开关有缺相现象,造成电机主电源缺相,电机烧毁,接触器连粘,相间电弧的灭弧装置没有或者击穿并连粘,主电源并联,空气开关来不及跳脱(这种说法有的忽悠)或者漏电缺相测量相恰巧断相,或者不灵敏而跳了变压器, Z" {/ g7 }: a/ x/ T7 C2 a
   如果您认为有道理就加我QQ好友,我们方便今后交流,谢谢1 N- z% r% O5 h" c7 s: W6 L
QQ:402035895
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

13

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
13
帖子
4
8
发表于 2010-12-28 21:52 |只看该作者
回复 7# jxz882 % z; H8 J' x6 E/ T

$ Y* n* Z' g" }( H' }6 o
, K- {' V# r; c( ]; V. z8 }    断电后检查发现,其中一个接触器一直处于吸合状态,其它两个没吸合,三个接触器触点都没烧黑的现象,每台机都有一个独立的电柜,装着一个800A的主令开关,电柜上可以检测三相之间的电压的,可以排除是缺相问题造成的!
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

3161

积分

博士

15850172201蒋Mr

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
73 点
经验
984 点
积分
3161
帖子
368
9
发表于 2010-12-28 23:04 |只看该作者
回复 8# QQ11716658 3 i# S' m- y" K3 w% u

# i( J: u0 s6 s8 E! H2 a2 }
0 K3 ~5 _7 ~$ x/ R    如果是重负荷启动,那么电机烧毁可能性比较小,因为2次侧有热保护,+ i' ^, T2 [2 C
能够跳变压器,就要根据您提供的情况,分析一下吸合的那个接触器在通电的情况下,电机相间漏电击穿导致超大电流.还要查一下那个吸合的接触器的供电,是不是控制器的 继电器触点有问题,降压转换时序是不是也随之发生了错误; i  M/ S/ S+ F' K2 z) I: R8 n3 h# A
还有连续坏2台就比较悬了,主令空气开关,还是换掉吧,建议
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

241

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
77 点
积分
241
帖子
48
10
发表于 2010-12-28 23:43 |只看该作者
希望楼主早日把压缩机的问题解决!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-28 09:02 , Processed in 0.196359 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台