小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。
5 u/ C; P+ ?3 }0 t% `
# y" ~/ d9 J3 n4 j2 x; f一、小型冷库膨胀阀安装技术" K. r. @9 x+ w: O" |
1、安装前检查感温包是否完好;
4 u; p, z# l& c: C$ G6 y( k2、膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;3 E# U9 Q/ r# n/ w5 V9 Y% o
3、安装时应注意使感温包内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;/ Y Z# |: y* S
4、感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上;. l# |/ ~# o" h6 p+ m
5、感温包不能安装在有积液的回管上;
3 w; v% i7 x1 |9 R& o6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
" ?, b9 z. J6 P" ?: q7、感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;
& f2 u' W! {3 o8 F h8、当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响感温包的感温效果。) l( Q. ~0 A: }- b
0 e7 J$ C9 `1 P& m8 g a% @2 X! `二、膨胀阀调试技术
m+ c9 W# M" \6 N$ P( B: j( J1、蒸发器出口应利用温度计测温或看吸气压力来校核过热度;
- ^5 e4 V0 J i" l0 t2 b& y2、膨胀阀调过热度太小(供液量太大),调节杆应顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),使制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2°)。
9 t/ u& j7 C! |3、膨胀阀调节经验:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可视结露情况判断。
0 x9 z* b6 M' _8 ^0 M4、膨胀阀正确的调试,直接影响冷库降温效果及节能。冷库降温缓慢,多为膨胀阀调整不当,根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
& p" }9 ]& D* e8 W9 ^; K
- v) _1 S5 ]( U/ Z8 |- B三、膨胀阀调试注意事项
) h' a6 b/ C8 c) _如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。因此,膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。
9 h4 ]. P$ e; r* r) s( |膨胀阀调试必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。* c' g: i. @& R5 C5 @
, I9 H) y+ E9 j" L通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或降不下,多为膨胀阀的滤网堵塞,或脏堵冰堵故障。 |
|