制冷剂R22与R134a的应用比较( A7 v) |! R8 {
7 w% {' v0 h& m
目前全社会越来越重视环保问题,部分地区政府相关职能部门也发出了全面禁氟的政策法令,但禁氟不仅是错误的概念,也导致了广大用户和生产厂家的应用困惑。本文从氟利昂概念、国际公约、国家政策、应用特性入手对常用制冷剂R22和R134a做全面分析,以明确制冷剂R22的优势地位。8 c" @! k1 Q! @6 ?1 \( \) X
  一、氟利昂的概念$ J0 z1 Q* v3 M( K6 @! l
  目前,国内很多用户都要求生产厂家采用R134a等环保冷媒,拒绝使用氟里昂R22冷媒,理由是响应国家号召保护环境。其实R22和R134a都是氟利昂家族的成员,属于氢氯氟烃类。氟里昂是饱和烃类(碳氢化合物)的卤族衍生物的总称。从氟里昂的定义可以看出,现在人们所谓的环保冷媒R134a、R410A及R407C等其实都属于氟里昂家族。所以禁氟这一概念把该禁不该禁的内容混为一谈。
+ `( ^1 Q1 S" ?4 G; n& A& y! t  氟里昂之所以能够破坏臭氧层是因为制冷剂中含有CL元素,而且随着CL原子数量的增加对臭氧层破坏能力也增加,随着H元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过  程中,生成大量的温室气体,如CO2等。根据分子结构的不同,氟里昂制冷剂大致可以分为以下三大类:
+ E$ x: y8 A1 @, c# B3 y' \# ^  1.氯氟烃类:简称CFC,主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于其对臭氧层的破坏作用最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。此类物质目前已被我国逐步禁止使用。
2 x7 f4 A* r1 D2 g' Q4 V5 P2 I  S  2.氢氯氟烃:简称HCFC,主要包括R22、R123、R141b、R142b等,臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几,因此,《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》将HCFC类物质视为CFC类物质的最重要的过渡性替代物质。
1 O# |" k/ U. ^  3.氢氟烃类:简称HFC,主要包括R134a,R125,R32,R407C,R410A、R152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值较高。2 g1 X2 O: G( d$ O; J
  我国目前所使用的所有制冷剂(包括环保冷媒)全部都是氟里昂制品,理想的非氟里昂制冷剂到目前为止还没有研发出来。在新的制冷剂研发出来之前,我们所要解决的是空调机组选用那种制冷剂,对我们赖以生存的环境造成的破坏力相对小一些。, U/ n& M3 X& {$ b+ |
  二、国际公约和《国家方案》
& H" Q; U/ A* X$ r2 ^. h  保护臭氧层的全球合作行动始于1985年保护臭氧层维也纳公约的协商与缔结。在联合国环境规划署的倡议下,1987年签署了关于消耗臭氧层物质的《蒙特利尔议定书》,该议定书于1989年1月1日生效,之后还实施了伦敦修正案(1990年)、哥本哈根修正案(1992年)、维也纳调正案(1995年)和北京修正案(1999年)。为防止气候变暖,联合国环境规划署在1988年设立了国际间有关气候变化政府协商组织,并于1997年12月在日本召开了第三届缔约国京都会议,形成了消减温室气体的决议案。下表为各议案的汇总表:
) M# S( Z% p+ N4 N  国际公约对CFCs、 HCFCs、HFCs的规定; j0 [3 s, P+ U) r
  国际规定 CFCs HCFCs HFCs* {0 x7 x6 J+ H$ j
  蒙特利尔议定书 蒙特利尔议定书 京都议定书6 Y+ W6 Q5 ~! H( ^" k3 K! c- P
  发达国家  
1 F! X0 ?: {9 |5 K* Q2 a3 j3 D# [  1996.1.1禁止生产和消费 2004年消减35%$ @- S4 b0 W3 W- S4 |9 f5 y
  2010年消减65%
  l) r* ^( Y3 P/ ?! c  2015年消减90%
% Z- P2 i7 {! h: U7 N, E  a  2020年禁止' v5 \6 @9 i0 n" Z
  2030年前可作为补充用,可生产基准年的0.5%以下 2008-2012年平均减少排放5.2%
: t3 c% q2 l2 B4 D
' j2 [" K0 G5 Q- K3 e. C, }6 X. N7 S  发展中) m- X; D8 c8 v! v2 K5 O: X7 Q
  国家 2010.1.1禁止生产和消费 2016.1.1消费冻结在2015年水平8 v6 K# P2 \+ O. p0 y0 e' r" [, \+ d
  2040.1.1禁止消费  7 y3 L; c0 F9 a. d4 C+ y# i/ @+ p
  美国 1996.1.1禁止生产和消费 2010.1.1冻结R22和R142b" ]  m" k: n! b( @) G& V  J$ P
  生产、禁止生产R22新设备! T; @& G* H$ y! E- x
  2015.1.1冻结R123和R124生产* {+ ?( ?, {4 x
  2020.1.1禁用R22和R141b、
/ L+ v3 G9 q$ G0 J* w( z/ a  禁止生产R123和R124新设备# k+ ~$ g: W! U$ x. [% P; @$ Z/ k
  2030.1.1禁用R123和R124  / K6 P" d) h  A4 D# C
  欧共体 1996.1.1禁止生产和消费 2000.1.1年消减50%
, S: e. E  s( r! ]2 N/ i9 T  2004.1.1年消减75%1 Q3 F  @- j9 a0 D1 m" R
  2007.1.1年消减90%
" }. n& V8 W& N( U, c. g  2015.1.1年消减100%1 L+ v* h8 R$ R6 ^0 D8 y
   6 K% e4 P& Y1 K# d3 E* u, i
  从上表可知,发达国家从2004年就要开始消减R22的生产和消费量 ,我国的任务是在2016年将消费冻结在2015年水平上。所以在2015年以前不但可以继续消费HCFCs(包括R22、R123和R141b等),而且还可以扩大HCFCs的生产和消费,直到2040年才禁止消费包括R22在内的HCFCs。在这里应该搞清楚发达国家与发展中国家淘汰和限制R22、R123和R141b等HCFCs制冷剂的时间表是不同的。3 o7 g  y2 F3 k  q: U
  中国政府 1993年1月批准实施《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家 方案》(以下简称《国家方案》),通过实施《国家方案》,有效地控制了中国消耗臭氧层物质(以 下简称ODS)生产和消费的增长势头,建立了实施《关于消耗臭氧层物质 的蒙特利尔议定书》多边基金项目管理体制, 并实现了在气雾剂行业(尚无替代技术的产品除外)禁止使用氯氟化碳 物质(亦称全氯氟烃类物质,以下简称CFCs),为中国进一步的履约工作奠定了基础。根据中国ODS替代品的需求应逐步由国内生产满足的战略,对中国未来所需的主要替代品HCFC-22、HCFC-141b、HFC-134a、异丁烷和环戊烷 等的消费需求进行了估算,并据此制定了替代品生产计划,见下表。    5 L: V8 l, {" y4 Z

3 Y: g, `4 m3 E; j9 N) p# p+ X替代品生产计划(吨/年). F! H) j1 Y) f+ z( F. {$ m# c2 F7 d
替代品 1999 2005 2010
& S2 z5 Y3 u8 ~! A/ p) hHCFC-22 15000 33000 450006 S5 }1 m$ b: Z. o- ~5 L
HCFC-141b 2500 5200 12000
1 P. Q* u5 }8 p4 X6 [7 zHFC-134a 2000 11000 20000+ J( Y( {) S; C9 g3 C* T) n
HFC-152a 130 160 200; X' V! P" u8 y: m9 m
异丁烷 80 100 1205 y* v9 U# ~/ O; d: g4 \
环戊烷 1100 1400 1800
. n& @  x* K  ]丁烷 850 3300 4400  t( J2 X; F  K$ w3 y6 ]
戊烷 400 2700 9500! g; ?# c" s% k
二氯甲烷 650 4600 440006 ~4 r2 @  x5 j) Z4 A- n
丙丁烷 60000 70000 80000$ ~6 I; J9 n# l& O9 `& I* O7 t4 J0 @
4 _8 {0 r6 X7 J# r4 D  G5 t7 I: t
  根据《国家方案》不难看出,在今后相当长的一段时间内,HCFC-22(R22)在空调、制冷行业仍将扮演十分重要的角色,各种媒体所谓的禁氟是指禁止使用氯氟化碳CFCs物质,而非HCFCs、HFCs物质。
% O% ~; n0 ?# L" |# z3 p7 d# m+ m  三、R22与R134a的应用特性差别( t) x3 {, e8 \7 M  O% |: a: `
  选择一种合适的制冷剂替代物是十分困难的,必须考虑许多因素和进行全面评价,既要符合消耗臭氧潜能值(ODP)、全球变暖潜能值(GWP)等方面的要求,同时还应考虑热工性能、毒性、可燃性、相容性、投资和运行成本等。下面将R22与R134a的应用特性分析如下:2 T! b; M, U+ L# J# _% F
  1、R134a的全球变暖潜能值(GWP)为0.25, R22为0.36 ,同属于温室气体。
! E/ v0 p9 T" ?! }  2、R134a的消耗臭氧潜能值(ODP)为0, R22为0.06, 这是R134a成为环保型制冷剂的理由。' \6 N. P2 t- y9 k; {4 {
  3、R134a的比容是R22的1.47倍,且蒸发潜热小,因此R134a机组的冷冻能力仅为R22机组的60% 。按单位制冷量价格计算,R22机组的价格约为R134a机组的60%左右。, l# C5 m3 ~; g) ^* f  Z
  4、R134a的热传导率比R22下降10%,因此R134a机组的换热器的换热面积需要更大。
. r  M" _4 t4 P  5、R134a的吸水性很强,是R22的20倍,因此对机组系统中干燥器的要求更高,以避免发生冰堵现象。
; `( E% y5 b0 H, P1 u; Q8 Z2 p  6、R134a比 R22对橡胶类物质的膨润作用较强,在实际运行中冷媒泄漏率较高。另外对铜的腐蚀性较强,使用过程中会发生“镀铜现象”,因此系统中必须增加添加剂。8 t  Z' Q& P7 _& l7 ^$ ^
  7、R134a系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能的稳定性上劣于R22系统所使用的矿物油。5 M8 z5 q. _. p8 h4 k, ~0 I
  8、R134a等HFCs类冷媒及其专用脂类油的价格高于R22,设备的运行维护成本更高。
2 l: \: C4 H2 N# c  被称为环保制冷剂的 HFCs类的其他制冷剂如R410A、 R440A、R407C,虽然在效率方面优于R134a,但同样存在工作压力太高、对管道部件最适化和耐压要求高、须改进换热器和机组设计、投资运行维护成本高等缺点,在大型制冷机组的应用方面现阶段还不适应我国的基本国情,这就是国际公约中对发展中国家放宽使用HCFCs年限的原因,也是发展中国家集体努力争取的结果。* F3 I6 b+ n2 Q: I' v2 s! c, ^; j  Y! s
  综上所述,在短期内理想的制冷剂是不存在的,在我国现阶段R22制冷剂与R134a类环保制冷剂相比,仍然具有高效、稳定、价廉的优点,在大型制冷机组的应用方面还将处于优势地位,在理想的制冷剂出世之前,R22制冷剂还可以被消费到2040年。# |* A, J6 k. W/ L
cpicpi.b2b.youboy点com
回复

使用道具 举报

61

主题

0

好友

8849

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
2705 点
积分
8849
帖子
296
2
发表于 2011-9-20 14:23 |只看该作者
压缩机烧毁处理方法(汉钟)
% w) R+ {- Q* s  E一、前言:
! J# I( _# R$ E( \9 N* f5 J7 r6 ]    压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下:
% k/ Y$ ^3 M% z8 m1 F4 n/ l! F- ~    1.残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。
/ ?" U/ J* r! ?2 S' \0 m; l    2.压缩机拆除后,原系统管内必舆空气接蚀,造成冷凝效果,增加水份的残存,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之操作功能。0 k5 s5 c7 w1 O* \0 q1 y( A3 [' D
    3.磨损之铜、钢、合金污粉末必部份己流入管路中阻塞部份细管孔道。3 K" ^% ]0 B) V+ Y7 z9 t* L% y
    4.原干燥器己迅速吸收了大量水份。
" h  Q+ |) ]) x/ B* j以上情况下,系统是有臭味的,一嗅即知。+ S+ w7 E7 p/ `! ~( _2 J5 i
二、不处理系统,直接换上新压缩机后的结果如下:
1 T2 n9 a) Y6 s2 V3 Y6 @    1.抽真空不可能完全抽好,真空泵亦很容易损坏。
  X* s' r9 }3 {% l3 W* y$ W/ j    2.加入新冷媒后,冷媒仅起了清洗系统零件的功能而己,全系统的污染还是存在。) `+ z7 ?5 t. r2 D- J+ ]. Q& Q
    3.新压缩机及冷冻油,冷媒马上于0.5-1小时内全被污染,第二次污染之进行马上开始如下:* c+ n/ }' R6 N
      3-1冷冻油不纯洁后,开始破坏原润滑性质。
) U; g2 U0 r0 @/ T9 N6 I7 o      3-2金属污粉末进入压缩机可能打穿电机绝缘膜而短路,再烧毁。
  E2 j3 G6 c! J# z: r8 e      3-3金属污粉末沉入油中,造成轴舆轴套间或其它运转部份之磨擦增加,而机械咬死。
8 z- B( C4 J3 n% l$ ^/ k! A  M$ u      3-4冷媒、油及原污染物、酸性物质混合后,再造成更酸性物质及水份增加量。
" b6 Z' J/ S/ m$ _" y5 M! E  S      3-5镀铜现象升始,机械间隙减少,增加摩擦而卡死。
: [2 ?0 P7 l& i, P    4.原来干燥器如果未予更换,则将释放出原吸水份及酸性物质。
. R- p1 g4 E8 C- T; _    5.酸性物质将慢慢侵蚀电机漆包线之表皮绝缘膜。1 T* Y7 ^' U& {
    6.冷媒本身的制冷效果降低。1 g* l6 R" L' C, o
以上状况下,新压缩机约1个月内即将完全烧毁。
2 ~* b* m# o  b0 V9 `1 R# B三、如何处理一个压缩机己烧毁或故障的主机冷媒系统,则是一件比生产新主机更为严肃、技术要求更高的问题。然而,往往恰好被大部份技木人员完全忽略,甚至于认为反正坏了就换上一个即可的错误观念!造成认定压缩机质量不佳,或是别人使用不当的一些纠纷。1 k: T8 z3 E! @1 Y- A) b" R
    1.压缩机损坏了,当然要更换,而且都很急,但是在采取行动准备材料工具之前,则要做好以下几点工作:% |# j! V) K: @" \8 _1 r
    1-1控制箱内的接触器、超载器、或计算机、温控是否质量上已出了问题,必须一一检查,确认至没问题才可。3 j: b$ u5 C* R1 f" G, _0 Z
    1-2各种设定值是否己经变化,分析是否因设定值变更,或错误的调整而造成压缩机烧毁。
5 \2 D/ {2 Q/ k    1-3检查冷媒管路上的异常状况并校正。' }/ B' @/ T( a7 y% T% s1 g* s
    1-4确定压缩机烧毁或卡死,或半烧毁:
, V+ X' r$ x& H9 b  M) Q       1-4-1用摇表量测绝缘,用三用表量测线圈电阻。
+ j' e1 {5 U3 K1 S- i       1-4-2舆使用客户相关人员交谈了解前因后果之概况,做为判断参考。7 T" g1 \' \* C2 T1 J+ Z
    1-5由液管部份设法泄冷媒,观察冷媒排出之残余物,嗅其味,观其色。(烧毁后,为臭酸味,有时有
' V) r# G& |( L0 d鼻性辣味)' K) l, G2 O7 ~+ K2 b
    1-6拆下压缩机后,须倒出少许冷冻油,观其色判断情况。离开主机前,将高低压二支管用胶带包扎好,或将阀关闭。9 j: ~2 \2 |% d$ o' h3 q
    2.根据以上检查工作后,可能有三种压缩机故障情况:# c4 u# n8 }- I
    2-1压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
( g1 d; ~5 }% Z% R! |# ]0 ^7 m    2-2压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。  v9 d1 m# y0 [+ N
    2-3压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知。6 f. a' Q6 r; z7 `# `+ U
依三种情况,釆取更新压缩机之程序如下:4 ~" y* ?6 K$ {# m7 p
    2-1压缩机电机未烧毁,电流正常,仅噪音大。(机械方面问题)
9 }- Y8 @; ^2 l' V3 u! p       2-1-1这种情况下,其油不臭,仅污染成粉末灰色状,沉在压缩内部,系统管子内污染不明显。( j; p8 Q- k4 g! S: h
       2-1-2将原干燥器拆下,尽可能用氮气,(压力至少7KG/CM2以上)从高压端吹净高压端管路,以及分段吹净液管,低压端部份件,并现察吹出之物是油,还是污物,还是水份或者其它异状、异物。' Y/ d& i. ?8 T2 y$ {+ \- i
       2-1-3换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端充灌阀排至大气中。
# Z4 Z; r0 I4 k$ V$ `0 ~& n       2-1-4由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。. p8 U; f, V3 [" T+ p
       2-1-5由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)& k8 u$ \2 U0 X4 |
    2-2压缩机电机未烧毁,可运转,机械良好,但电流大而超载,易跳脱。
! c* ?9 `2 q' I% M       2-2-1此种情况下,其油稍有焦味、变色,系统管路内还算干净,但是金属表面己酸化之系统,铜管内壁变红。
5 z' A* Q4 M- u: t& I       2-2-2换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。1 M; ?5 J4 M( C6 O9 y; V% ^! t
       2-2-3由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。1 I9 Q* _1 H6 I5 ~4 A
       2-2-4由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)" z7 u( b7 x0 Q  |& x$ D

9 @1 [5 ^% `  b8 D" E此情况必须注意:客户原来电源的稳定性以及可能的负载太大同题,或停动控制太频繁的结果,若不解决这些,则危险性一直存在,还是不能完全解决。
: _# i' U9 A: u" @) r       2-3压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知。(有二种方法可解决,修好)  I3 A  W8 d! |+ F7 F6 M0 I
       a、方法一) e7 b& q& i/ l
       a-1此种情况最严重者是油及冷媒发臭、焦味、辣味、油发黑如黑墨, 管内全是污黑膜,并会有水份。" }0 W, T: M( x/ H% }
       a-2将干燥器拆下,短接此部份为一铜管接头或临时性可拆卸接管均可。
+ P' ]/ F: _) `8 P. U       a-3用化学泵由高压管将清洗剂(三氯乙烷,二氯甲烷)泵入管路系统中清洗循环流动。
! A& }6 i5 \8 P: p      注:1.清洗时,须注意操作人员自己之安全。
+ u2 Q. ~8 K$ e! L) f           2.清洗中会发现清洗剂由清澈状俞久俞污浊,知道压缩机烧毁后的污染严重状况,必要时须更换清洗剂,多次清洗
% @/ c5 U4 \" g3 e) I6 wa-4更换用氮气压力约7KG/CM 2~10KG/CM2将全系统吹干冷,直至无残留清洗剂为止。(蒸发)
) P/ A* P; l" W       a-5换上新压缩机后,装新干燥器,并加氮气压力至10KG/CM2探漏,不漏时,剩余氮气由高压端阀排至大气中。
* O" s; S8 W1 v6 I0 e       a-6由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。2 ?8 t- a% q4 w7 f  g9 n
       a-7检查所有电器舆电源。1 B5 i& `( [; Z. e: q/ i1 _
       a-8由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作测试。(压缩机须加温2小时)
- _! y- U5 E; n  e6 b       b、方法二/ M& J2 i: I" j2 b; K7 _
       b-1将干燥器拆下,用高压氮气约10KG/CM2之压力先吹通整个管路。1 h) T  }5 M1 d# I7 e
       b-2换新干燥器(液管干燥器之这滤吸水容量去污能力要比原系统使用的大一倍的能力才可。). ?3 Y1 f2 I/ [
       b-3检查所有零件,外部控制件的质量必须良好。
2 j- u1 W) x" d% R3 ]/ {) l9 r       b-4全系统探漏,剩余氮气由高压端角阀排至大气中。( z0 x+ O" D! m( i
       b-5由高、低压端同时抽真空至少到1000Microns。
' z+ m+ {* G4 ~0 y/ s5 A0 R# z% b       b-6由液管部份加入液态冷媒,达80%~90%冷媒量后,才可开机作
' s5 M! p8 w0 A       测试。(压缩机须加温2小时)
! S1 k; A# x  Q2 T       b-7运转后,必须特别注意有无异状发生,而紧急处理。& q2 c$ K+ _7 x5 t9 E+ o6 l$ S
       b-8起动后运转约半小时,马上更换干燥器,并现察其污浊情况# y* O) Y7 J) A4 ~8 [9 u6 m# [
       b-9第二次新的干燥器须再运行3小时,观察结果,必要时须再更换,直到系统完全干净为止。- j( \- j1 A& ?( X, m
       b-10最后,再换压缩机冷冻油,并观察原第一次的新油情况。: S2 [" ~' N1 L( m- s
3 y1 W" i* d  E9 K0 }
注:
5 Z* ~0 N9 [3 r2 a! u& d6 J% Y- M! a       a.以上更换干燥器时,空气勿再进入系统中。
/ U$ @6 y8 N9 q       b.严重者,压缩机须再拆下换油,冷媒全部放出换新。' ^, r6 b" ], H8 k8 s5 t7 D% W2 `; |  d
附注:  : [+ p& ?% J1 n! }/ I3 o1 u
       1.开机前全机再作一次目视检查。
0 e6 I! i; P3 x" l       2.电源及耐压绝缘要特别注意。
/ u8 T# z6 V  K. Q       3.不可在抽真空后,一面加冷媒一面开动压缩机,如此会造成压缩机失油而前功尽弃。
0 T+ \0 e! V% h# {7 C, U0 x' D& g       4.不可由低压端直接加液态冷媒,将会使液压缩及机械故障。
; e3 p: ~* M1 j0 q8 G5 R       5.当以上手续做得很完全,开机前,还必须校正原先检查机器时所发现的一些电器不良质量。& D) n2 P$ m, s1 h% y* u1 l
       6、cpicpi.b2b.youboy点com
美国CPI润滑油 约克大机配件 约克原装冷冻油 汉钟比泽尔开利冷冻油
王工:13926549484
QQ与微信+1123686569
回复

使用道具 举报

61

主题

0

好友

8849

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
2705 点
积分
8849
帖子
296
3
发表于 2011-9-20 14:24 |只看该作者
  冷冻油(Refrigerant Oil)
# ]+ |# c6 D3 T8 b  润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。
1 G, a. z8 @. g* x8 J9 D  冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求' ^9 Y& y. B8 k! `) t9 a* Z( H
  1、什么是冷冻油?# `4 P# B% P' ]' z1 e: L5 V/ Q
  用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。
0 c# ?0 r1 E, _( _7 c2 D  2、冷冻油的功用有哪些?; T  c1 @) K& c& s4 s. e
  在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。
; R& f& A/ g' x8 u  (1)润滑 冷冻油在压缩机运转中起润滑作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命。# C) ^( t9 ?. O. j# p
  (2)密封 冷冻油在压缩机中起密封作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏。
9 i; @# [( X  q1 E. `  (3)降温 冷冻油在压缩机各运动部件间润滑时,可带走工作过程中所产生的热量,使各运动部件保持较低的温度,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。' v# _2 f5 o- H( u& k1 v. o4 R
  (4)能量调节 对于带有能量调节机构的制冷压缩机,可利用冷冻油的油压作为能量调节机械的动力。
% X9 A: ?+ ?, g2 {9 _3 z$ p5 T  3、什么是POE和PAG冷冻油?
% q- V! O/ i7 l, F  为保护臭氧层,国际上对空调设备的制冷剂都做了限制,出现了各种替代制冷剂,其冷冻油也相应发生了变化。对空调替代制冷剂为R134a、R410a/R407c,其替代分别采用PAG、POE。
/ n3 J9 C" G0 l) S: `  POE是Polyol Ester的缩写,又称聚酯油,它是一类合成的多元醇酯类油。PAG是Polyalkylene Glycol的缩写,是一种合成的聚(乙)二醇类润滑油。其中,POE油不仅能良好地用于HFC类制冷剂系统中,也能用于烃类制冷。PAG油则可用HFC类、烃类和氨作为制冷剂的制冷系统中的润滑油。- m' i* S( R; T' S, ^1 {' f& Q. J
  4、制冷设备对冷冻油有什么要求?! _5 v3 p8 J7 o9 y( T( `
  由于使用场合和制冷剂的不同,制冷设备对冷冻油的选择也不一样。对冷冻油的要求有以下几方面:- M+ V" J% y! D" e% f
  (1)黏度 冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。若冷冻油黏度过大,会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。反之,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,从而无法达到应有的润滑和冷却效果。8 \+ N# [7 L  `3 P: l
  (2)浊点 冷冻油的浊点是指温度降低到某一数值时,冷冻油中开始析出石蜡,使润滑油变得混浊时的温度。制冷设备所用冷冻油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度,否则会引起节流阀堵塞或影响传热性能。
+ M- b/ @- A+ K6 k- K4 K& n7 x8 e  (3)凝固点 冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。制冷设备所用冷冻油的凝固点应越低越好(如R22的压缩机,冷冻油应在-55℃以下),否则会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,从而导致传热效果差的后果。
7 c( y; R# u, @5 O  (4)闪点 冷冻油的闪点是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生打火的最你温度。制冷设备所用冷冻油的闪点必须比排气温度高15~30℃以上,以免引起润滑油的燃烧和结焦。0 g+ ]; U: j7 C6 X5 z. B) _/ f/ N
(5)其他 如化学稳定性和抗氧性、水分和机械杂质以及绝缘性能。
0 N: T7 M8 X. G, i美国CPI合成润滑油在中国 (cpicpi.b2b.youboy点com  王工:13926549484)是由一群合成油专家及压缩机专业人士所组成的专业公司。目前在上海和深圳有仓库,并备有充足的现货,以服务中国境内的压缩机制造厂、销售商以及各省市的经销商。& q7 G  f9 L/ \* ~; Q6 @  m
合成压缩机油! s- r% r% \; `1 C, v) O( i
合成压缩机油种类很多,可根据实际需要,选择不同类型的合成压缩机油,满足不同型号的压缩机压缩不同介质的工艺要求。选择余地远比矿物型压缩机油大得多。所以说合成润滑油的发展拓宽了压缩机的应用范围。/ z) M1 }( V8 C% D( J
  1. 酯类压缩机油* ?% |0 s6 A! y. i
    酯类油的性能与其结构有密切关系,对结构进行精心设计,可获得预期的性能。一般而言,酯类油的粘温性能良好,加长酯分子的主链,粘度增大、粘度指数增高;主链长度相同时,带侧链的粘度较大,粘度指数较低;带芳基侧链的,粘度指数更低。带支链醇的双酯通常具有较低的凝点。同一类型的酯,随分子量的增加低温粘度增大。
2 C+ c( K0 y2 e9 Z. F    酯类油的热稳定性比矿物油热稳定性高得多,但其氧化安定性与矿物油相似,加入适量的抗氧剂和金属钝化剂后能大大地改善其氧化安定性。
: `4 N  n6 ?9 L4 g. m    目前有15%的酯类油用作压缩机油。与矿物油相比,它们还具有高闪点、高燃点、低挥发性、低沉积倾向、良好的边界润滑性,并对添加剂和燃饶产物有良好的溶解性等。酯型压缩机油使用寿命长,可大大降低设备维修费用。此外,酯类油还具有良好的生物降解性、低毒性,其 CEC生物降解试验结果大多在80%以上,所以环境保护组织也极力推荐使用酯类油。由于具有较高的粘度指数,选用较低的粘度等级就能满足使用要求,从而可收到节能的效果。
" f/ q0 @: ^, ]" G3 l; w' |6 s1 S9 l    酯型压缩机油通常用于动力压缩机,压缩介质是空气。应避免用于氯气、氧气、氯化氢及氨气压缩机的润滑。可以用于氟橡胶或丁腈橡胶密封的场合。生产酯型压缩机油的公司及其产品牌号有:美国CPI润滑油 (世界最大的冷冻压缩机油生产商)AGIP公司 Dicrea 100ANDEROL安德鲁公司 螺杆压缩机496(46)、反复式压缩机500(100)、用于氢气的压缩555(100)
6 V$ E3 j" q' P' A$ m3 t    2. 聚醚压缩机油4 E! B, [: ?  D3 L% j1 _
    聚醚是以环氧乙烷、环氧丙烷和四氢呋喃等开环均聚或共聚制得的线型聚合物。其性能与分子结构紧密相关。分子链中环氧烷的类型与比例,末端基的类别与浓度,引发剂烃链结构与长短,以及聚醚分子量大小与分布等都不同程度地影响它们的粘度、粘度指数、凝点、溶解性及热氧化稳定性。可根据实际需要,调整分子结构,得到一系列具有不同性质的聚合物。如分子中环氧乙烷含量大于40%时,聚合物溶于水,而不溶于油;分子中含有长链环氧烷时,聚合物溶于油,而不溶于水。; Q7 M! s* w2 p
    聚醚与丁腈橡胶密封件具有很好的相容性,但与油漆不相容,具有一定的吸湿性,这是其用作制冷压缩机油的一个缺点。
+ D& }- `7 J2 g7 s    聚醚型压缩机油可用于烃类气体压缩机以及空气、惰性气体、氨气压缩机及R134as冷冻压缩机的润滑。更可贵的是聚醚型压缩机油已获得美国食品医药部的批准,可用于乙烯生产装置中乙烯压缩机。主要生产厂家有:美国CPI、ANDEROL安德鲁公司 PG supreme 32 、Pgsupreme 46# L" N* e6 `6 \% P) e% x2 ?6 Q
    3.聚a-烯烃压缩机油, o4 ?0 z5 l8 l* k
    聚 a-烯烃润滑剂是-种合成烃类化合物,其中还包括聚烯烃,聚异丁烯和烷基苯等。具有合适的粘度和挥发性、良好的氧化安定性、低沉积倾向、高粘度指数、低倾点等,并有同矿物油相似的橡胶和塑料适应性。通常将 PAOS和酯类油混合起来使用,以满足不同的性能要求。如酯类油易引起一些密封橡胶的膨胀,而PAOS则使其收缩。合适的配比可以产生中和的效果。 PAOS已广泛用干螺杆致冷压缩机和lR12、 R114作工作介质的工业热泵的润滑。常见的PAOS压缩机润滑剂牌号有:美国CPI、ANDEROL安德鲁公司 3032、3046
6 F% ~/ c. |1 T8 g    4 磷酸酯压缩机油
9 F( }0 L" O$ I    适合作合成润滑油的磷酸酯主要是正磷酸酯。其性能主要取决于磷酸酯取代基的结构,取代基的结构不同,磷酸酯的性能有较大差异。 % K; O" q! @* m7 b" H0 a
抗燃性是磷酸酯最突出的性能之一。通常三芳基磷酸酯的抗燃性比三烷基磷酸酯强,烷基芳基磷酸酯抗燃性居中。磷酸酯在极高温度下亦能燃烧,但不传播火焰;良好的润滑性能是磷酸酯另一个突出的性能。但是,它们的材料适应性差和对环境的污染严重地限制它应用。# w. \( s; ~# g- n9 S( _. q
Chevron公司 Chevron FR ,Fluid
: l* Y! j" E4 w2 F3 u    5 含硅压缩机油
; L) p: j( t" E7 @, \2 J, L5 Z    硅油是一种聚硅氧烷液体。主要有甲基硅油、乙基硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油等,具有良好的热氧化稳定性和低温流动性,防潮防水性,电气绝缘姓及生理惰性。对某些材料也有较好的润滑性。硅油压缩机油用在制氧 (尤其是医用氧)压缩机上得到了满意的结果,氧气压缩机油必须保证在与高压氧气接触时,绝对不燃烧,没有爆炸危险,对高纯度的氧气(>99.2%) 不产生污染;下列的硅油压缩机油已在几种国产氧气压缩机(如G3V-20/200-1型隔膜双缸压缩机)上正常运转了多年。
- i$ c8 B' H7 w- E8 c3 Z    6 全氟聚醚压缩机油0 N/ v# [8 W. M& l! r
    目前聚全氟醚有聚全氟异丙醚和聚全氟甲乙醚。它们具有特殊的化学惰性,优良的抗氧化性和热稳定性。全氟聚醚压缩机油主要用于压缩氧气等活性气体。
美国CPI润滑油 约克大机配件 约克原装冷冻油 汉钟比泽尔开利冷冻油
王工:13926549484
QQ与微信+1123686569
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1159

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
372 点
积分
1159
帖子
339
4
发表于 2011-9-22 11:22 |只看该作者
好丰富的文章
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
192
帖子
37
5
发表于 2011-9-27 15:00 |只看该作者
讲的很详细了
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

326

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
4 点
经验
106 点
积分
326
帖子
24
6
发表于 2011-10-20 10:12 |只看该作者
不错的看看什么情况
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 14:28 , Processed in 0.178622 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台