请教:加制冷剂的标准是什么?R22机组吸气过热度排气过热度在多少合适?个人感觉单纯通过吸排气压力来判断不是很准确!!因为这受环境影响,而且如果压缩机有问题也不容易发现!感觉世面上的维修人员水平参差不齐!!甚为苦恼,特来请教!!还有如何[判断压缩机出现故障,比如内泄露!!. ~7 z' A1 h. v4 V2 L
[此贴子已经被作者于2004-12-10 15:50:50编辑过]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-12-11 16:23 |只看该作者

制冷系统的蒸汽过热度也是根据条件决定的。如吸气过热度,要根据管路的长度、隔热(保温)程度决定;排气过热度,要根据冷凝状况(条件)来决定。

其实制冷剂的充注量是按系统的设计而定的,如压缩机的排量、系统容积等。但这些都是制造商所知的数据,用户只能在《说明书》或铭牌中得知其充注量。如果是补加或无充注资料,只能从压力、电流、出风温度、空调连接管的温度来确定。

荣昌制冷
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

380

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
100 点
积分
380
帖子
36
3
发表于 2004-12-25 16:01 |只看该作者

加注制冷剂量的判断标准:

(1)说明书要求;

(2)看冷凝器出口过冷度,一般维持在3~5℃

(3)吸气压力和排气压力,根据使用条件而定