制冷剂R23(三氟甲烷) P8 q5 j) s5 C: |; m& k
制冷剂R23,别名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23、三氟甲烷,中文名称三氟甲烷,英文名称fluoroform、Trifluoromethane,分子式CHF3。国标编号22032,CAS号75-46-7。由于R23属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备(超低温、深冷)上的初装和维修过程中的再添加。' w8 N* n; B8 }- I1 ]
R23主要用途' Q1 w S' W8 o% _5 I$ \. g) e
R23作为广泛使用的超低温制冷剂,由于HFC-23 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-13(R13、R-13、Freon 13、氟利昂-13)和R-503的替代品,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等) ,多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,是哈龙1301的理想替代品,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
) r; A/ y* N$ M7 C1 P! g虽然制冷剂R23是新装超低温制冷设备上替代氟利昂R13和R-503的最普遍的选择,但是由于R23与R13、R503物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R13和R503制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R13和R503,通常不能直接以R23来替代R13、R503(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
$ O& C& I) A6 \2 R& aR23物化性质8 h( V9 X1 e/ `% ]: `0 z
冷媒名称 R235 ^' o2 O4 N$ V$ a6 ~# n4 X
分子量 70.0
8 t. ]! n9 D0 i! @) d沸点(1atm),℃ -82( d0 d! G( W% h! L( [& v
冰点,℃ -155.00- y- X0 u* ]& ?
液体密度(20℃),kg/m3 806.6
1 r: V8 V" X$ }比热(液体,25℃),kJ/kg•℃ 1.554 [; A) O* s, Z+ w% C; E; A9 O8 D, U
临界温度,℃ 25.9
$ K( ?( l8 u$ G) ^- e1 j7 ?$ S临界压力,kPa 4836
7 S9 ^0 ~6 p3 f7 Z C2 q. {饱和蒸气压(25℃),kPa 4728+ m$ a6 J, h( T0 i0 Q
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 2431 m0 f0 u/ Z# D! V5 T3 _) W
破坏臭氧潜能值(ODP) 0% ?/ u/ u: B/ T& M: ~8 ` g
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 12000& e6 j( h6 ?: b9 f' f
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃); N) K0 n0 ]) h
8 d. S" c4 [8 C7 O
质量标准: 9 m5 h9 K( f; v' e* ~
项目 灭火剂技术指标 制冷剂技术指标# m% c5 E+ }8 `) V/ U
纯度,%≥ 99.5 99.5; y6 S, ?: A# t/ o* x
水分,mg/kg≤ 20 10
, ?4 N1 o% X; `5 s0 R. U+ m9 a酸度(HF计),mg/kg≤ 1 1
' m. c d1 `* c( g+ ?8 i# F* ^6 V蒸发残留物,%≤ 0.1 0.01
* Q$ V& c7 S1 {悬浮物或沉淀物 不可见 不可见
# |! |3 {2 k3 o9 T& z1 U% n氯化物 — 合格
& x, v8 p) @/ r0 V0 R. m气相中不凝性气体,%(v/v) — 1.5
2 ~( T9 h( ~2 k* j气味 略带醚味" Z" x5 z, K6 E! R8 R" s' ^' g
危险品货物类别 2.2' O$ ]5 Q* f- j9 k0 \7 P1 N. [
包装类别 Ⅱ/ U& k/ n2 S3 t! H8 D9 E5 Z; `
" Z( ?' L3 ~0 ]5 `8 U6 a1 CR23冷媒包装
! G! N; @2 u, G2 f! f j3 l可重复使用高压钢瓶包装(需回收包装钢瓶):9.08kg/瓶,30kg/瓶。3 n7 {! D# t% ~$ p: N6 J
; d5 m6 {7 J5 m$ `. u) Q( v
R23储存、运输% z) Y7 Y" z6 ]. T- h8 Z
制冷剂R23钢瓶为高压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,远离热源,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。5 Z1 o/ e q$ \5 c& ~
; i7 [' e) {# x4 `- [! Y2 U( IR23配套使用冷冻机油2 A1 g! k3 ^& q; s
通常与制冷剂R23配用的冷冻机油有:THERM-32T(特殊配方)、CPI Solest LT-32 等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。0 Y6 Z8 g; G4 N! v4 V. ?
+ c2 u( j$ ^3 _8 I i% r泄漏应急处理
& u T, \) q" f0 E迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 |
|