发表于 2012-5-13 19:53 |只看该作者 |倒序浏览
有几台新机组调试:
. d8 [6 b- X# j1 ?    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。
4 B7 Q5 i+ ~1 N! @$ O空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。5 B$ w5 w. N# `% n

0 @! L4 x- S! T    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。
- p* p; A/ N" P9 t! r    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。# r' s2 `, h" ]0 ]6 i( Z+ H

4 m  O) Y3 R- u) E0 C    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。
" Y2 s) e" e' H7 C# t 转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2346

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
1132 点
积分
2346
帖子
295
2
发表于 2012-5-14 18:59 |只看该作者
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑
9 x% l) \2 p2 [. [0 L5 |0 K0 a; O! F
高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
3
发表于 2012-5-16 20:38 |只看该作者
嗯,,这个方法不错。
) u4 b$ K! f9 k- ^/ G  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。
3 ?$ M$ X( Q* A) u; g可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
4
发表于 2012-6-1 21:09 |只看该作者
最后把高压的柜的故障点给断封住了。
9 N3 X$ c+ G. z* Z7 x- r  开启,。。。以观后效
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

125

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
24 点
积分
125
帖子
18
5
发表于 2012-6-7 10:54 |只看该作者
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了