空压机配件冷却系统存在的问题及影晌& A, }; _/ R& @) f* G, M
3 Z6 u$ M$ M* z6 _4 T( J- R) B
首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气
' C# {" j1 F& }0 ]0 o. p H- @6 w$ Z# d$ j/ q5 H
管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国% a v4 G0 B; {
8 H& [+ b8 Z {( i! h' S. M2 W9 s/ h; A0 X
SOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务* C4 J' }# d% F' I; H: K9 m4 F# Q
1 H' h6 ?. d2 I3 W7 l' Y# k异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站
+ N; P# h1 |* C7 G* h4 }; U
9 ]1 u6 Z6 L' b0 \) U$ z4 j5 e0 r场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境
# W+ c7 s; w, K0 Z' B; @2 ~& Q; N
" b4 y" D+ } t* n2 U1 L温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造
( k1 X" W% u; k; o5 U k
7 G* o( u, A0 }+ m& W成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高
, Q. B$ b9 X: F2 z( _
; T# q6 w- p- R, H/ u停机,占到了总停机次数的62.5%。
- ^4 ?/ A0 t9 W) d% i2 d9 }7 t& P+ w3 l' A* }
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
7 Y/ s! b6 V* U0 ~ J, m1 B
" G9 H2 S* O9 w1 U: ~放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空. B a0 p K- t# T( ]* u! o
( J6 J" x% q8 d5 e天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方" _0 B8 @4 n' @' W# u
2 y0 ?; b1 _: |1 y( a$ o- A/ a+ k( P
式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生& M" @4 G" z) D6 {
* {+ a7 n* C* B/ D3 K. q2 K4 X产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度. ~" r: j! a9 z( q3 L
+ j) U% }9 l' J' D3 \: T重视。富达空压机配件* S' n! t( ?; e' T
# `6 }% [7 V2 H& |/ b7 v# m0 W* E5 ~+ O6 }1 ~3 v) A) g
改造后的效果
5 N" ~+ G0 w/ B& [& e9 m# T; u1 k
% r0 z8 v% c3 {1 W& K. v5 \改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数
: _& C$ i8 x9 h4 }( h. _: A: i: b- _: L
的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水' i3 _- N6 {6 m; {. P6 D
& P4 U# R. w5 H3 ~
的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧
* E! R1 W4 h" B) v9 s1 F6 ^% D* J/ p. P/ a$ [5 N' R
,设备运行正常。斯可络空压机配件3 ^/ Z; z) b$ b3 E
q7 _8 p2 `7 k3 s9 S备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风
X( Y, ^8 V k- T" R& Y; ^
$ ?. Y$ y2 L( f+ ^/ [( l6 S6 S. o扇运转台数在4一6台。5 W9 g+ T6 U2 z' N& ?! T# Q
7 ]1 u- D6 y* n- l( I5 i7 e8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器! R( H$ D+ |0 m! b( |: S6 d
2 q4 ] ~# `7 s8 }$ @6 G; y1 G3 A, \6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近3
9 x5 S+ i) e: r# i! V, q" u
1 w% w/ K1 A& H个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显$ _! K* S& p! c, C$ A
* u8 f! Z5 S: ^/ Z$ n# {著。 |
|