空压机配件冷却系统存在的问题及影晌6 g( i3 `& I: Z8 X) ?) R
# s, T7 x2 T$ ?4 q首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气8 x% c# t W9 x1 F- V9 P( d
1 R0 K. o2 S0 V4 e0 D9 }8 \9 w4 j0 D
管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国
8 W( B/ W# k1 ~; k! j3 R/ v! N0 ^, q
, y$ N0 T/ r- B+ xSOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务6 N, Y* {! g+ _) c( v! J
1 F* u5 O( g# L$ `) d8 h异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站) ~$ H9 d" w0 |# j2 B/ P& Q5 c8 r
/ c o8 T$ j. E/ w/ R, X) S# H
场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境
L- `; J: I# A* V8 `2 Z- F$ ^8 U# l0 \; e' f2 |% k/ D% z
温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造% u: @5 R* {! Z( R9 b) x% l
* D) V* J& b' m* y
成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高9 z2 H. B2 f/ ]
l( S; P- j. u; [4 m
停机,占到了总停机次数的62.5%。
' I& X; G9 f/ n# |) G ?+ |; M p) O! B7 x& \( ?, l
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
! ^: B& V( w: Q( F, Z
C; A) T; r3 l4 ~1 L- v1 c) v放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空0 x6 h# O$ k! `6 ]5 b8 x G+ O
" }* p+ c$ a4 A% H
天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方. g5 ~/ e* B( s! j2 g4 w: Y
1 A) T% O8 `1 T$ o
式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生
' a1 b" A N5 j& F0 G* ^9 ^
$ S0 i- b5 l- R产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度# A' ]- O( ?, s! O( T
9 K6 m9 i7 T& s8 R重视。富达空压机配件2 t' @; W& t& t9 ^2 X O( E
, W. g) J, _" d) n" p i" ]* [5 I
+ g, K6 e4 a% b# s2 E7 M
改造后的效果
/ W% X- `6 ~" H8 z1 \* A
6 i$ e( I/ S9 O: H. D$ q! y改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数
, n1 L9 ?( A! _5 {$ A
+ o5 f/ h, T0 E6 \2 h% S+ f3 E, e的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水
" d D6 F1 r% c2 S/ @, \3 A+ G( T- N# D
的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧3 _, ~5 N5 E8 K% r% y
6 ]1 v; S3 J( u! n5 y O,设备运行正常。斯可络空压机配件
9 F6 }, o, E& s C8 W/ [
/ [# H, N) Q. }8 ~备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风) t1 T( ]7 v1 _, z8 u1 T. ^
7 ?5 {) v% W" |3 _+ W扇运转台数在4一6台。4 L& Q8 D/ X' e, s1 W' C% w
! O$ v f8 u2 A, x8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器
: O, }2 ]6 e& N' ] o6 D$ r* ]3 W/ V- E, z0 j3 [' t o4 }1 o
6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近32 ^( o% f' o& H% T
, e2 U" a( q: N+ D- ^
个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显5 ^1 s& {/ w/ X( E3 H C8 M4 Q0 l+ |
# x9 b' F6 p# h$ I5 V! Z著。 |
|