unload卸载 2 `4 f% `. ?4 H6 E( j
compressor outlet 6.4 bar空压机出气压力6.4 bar
% U' j8 D( Y2 q% l8 C* G, W5 Scompressor off 空压机停止, h! m: \: T4 P/ F. t
manual operation (automatic operation) 手动运行(自动运行)1 D4 z6 I) ] d+ p- [
automatically loaded自动加载
* W7 o& S6 k& `! \' q" Nlocal contral(remote contral) 就地控制(远方控制)
9 r0 j" M( _% t* Zweek timer inactive周时钟激活6 g0 ?& z' {# `2 U, c5 |
maximun pressure 7.5bar最大压力 7.5bar
0 Z/ k6 H5 |/ B( G+ E* l4 o' ]running hours 34 hrs运行时间 34 hrs5 s4 T7 U7 j k( S. i3 a) ^, K
loader hours 15 hrs加载时间
! ^. q5 Z5 D$ m% a5 q+ x) Vmotor starts 73电动机起动次数% E3 Q" R4 w- S' p
module hours 181 hrs 控制器运行时间! i* A. o+ u4 H
load ready 10936加载准备. _$ _+ w/ f. D: j2 o, L
compressor outlet 0.2 bar空压机出气压力 0.2 bar4 n& {+ f9 r- W% f
Dp oil separator 0.00 bar油分离器压降* P1 C B' {& p1 n1 R, |; U
Dp air filter 0.001 bar空气过滤器压降
' Q" P6 r$ e; L, L7 _/ j% ^oil injection element 0.2 bar机头喷油压力
7 c7 C. y7 w6 @/ vcompressor outlet 6 ℃空压机出气温度 6 ℃
! |+ ?) }# T: R. ]+ Xelement outlet 14℃机头喷油温度 14℃
g2 @$ ^ a) ?cooling medium 12℃冷凝液温度12 ℃
6 w! k, Z9 \' o" aoil separator 9.6 ℃油分离器温度 9.6℃
5 u4 l& c# Y/ f- Q& Temergency stop closed 紧急停机 关闭3 C& ?4 @/ O- E& Y6 e ^
remote start/stop open远程起/停 开8 j& X2 a$ p+ Q1 X7 ]1 e
remote load/unloaded closed远程加栽/卸栽 关闭
" P" r2 V9 Q5 d: k: I( T. Aremote perssure sensing open远方压力传感器 开2 F( a3 X/ {& X! j2 j7 [6 A8 ~
overload motor closed电机过载 关闭% F( u& z8 L/ {. A5 V$ T0 c; |
overload fanmotor closed电机过载 关闭
/ v, \: t I5 ~5 M! h. Cstarter feedback contact open起动器反馈触点 开
9 J2 i/ y1 k% X7 r1 Y9 dPB1 open/PB2 closed open 压力带1开/压力带2关 开 |
|