放大冷却水量!

只是夏季排气温度高而已!

[em04][em04]
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
17
发表于 2005-1-28 22:23 |只看该作者
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-19 10:29:19的发言:/ ~- H' s) J1 I% s2 ~ 现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
% s6 p# \5 k' c1 r

. f) v( K9 Q4 \: X4 T- _

需要散发的热值 / 每单位水量带走的热值 = 水量

0 }! a o$ U3 ~3 ^* s& W! \ & [* s6 }: B, r

而每单位的水量带走的热值 = 比热*温差

* N0 h/ r0 V! l5 }' i! F7 o' V& R8 h' Y: c

剩下的就是中学物理的课程了

James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

bobo 该用户已被删除
18
发表于 2005-2-2 15:21 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

3118

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
942 点
积分
3118
帖子
92
19
发表于 2005-2-2 19:09 |只看该作者
小弟,我真不知道什么是((好主义)),也不知道好在哪里?知之为知之,不知为不知。不要知之为不知,也不要不知为知之,知道乎????我也不知!!!!
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
20
发表于 2005-2-20 10:39 |只看该作者

根据你提供的,空压机冷却水需要冷却水量。

你还需要提供你所使用的环境,南方、北方。当地的水质条件、当地的使用环境/

看到你进出口水温差在10度。不知道你所说是干球温度,还是湿球温度。

另外你在选冷却塔了,冷却水泵也是否一并考虑了,泵的扬程、流量了。

自由空间
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
21
发表于 2005-2-27 21:34 |只看该作者
选用50吨中温型冷却塔工业用圆塔,该产品价格约为0.6-2万之间.视厂家和你所愿意放的利润采购.OK.兄弟们不懂的是否可以不误人子弟,哈哈.[em05][em05]