螺杆空压机安装注意事项
- N5 s6 Q7 }9 g8 U2 h4 o
3 u# X5 q3 ~3 |: I! X8 X! o1. 安装场所的选定3 e$ F" v2 H9 V: o
* z1 g; v1 [( Y! W0 ^) z
空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。
. x$ A" _( X" P) v
: Z u6 t' t1 k5 W! z6 S* ]" C* A(1) 选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。3 Y: \- V2 g- v6 d' o
2 d! F. ~+ K" f( D( p
(2) 选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。# J5 L _( ` l
3 }( C T/ v: N& S3 h) n! m9 q(3) 按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
8 W+ i. ~5 K2 a9 u# I4 ]9 I6 P% o0 l
/ S' U. u5 L! F( n; T& I1 U(4) 当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。
* }$ O! t# x; M* `! b: @; F8 h7 Z4 {, c/ Y
(5) 如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。
. _0 E( s. s4 z" Y# b# w+ w; F0 y R
, v! G9 D( W6 A. ?! i2 h4 L( i(6) 当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。3 M# u, C! B& T. W5 d% _2 c
8 h2 O k: F: Q(7) 预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
# u8 }$ Q$ g) S8 @
) Y E$ S3 l3 t% v$ L2.压缩空气管路配管应注意的事项
5 `: Y9 L Q$ q) n( s P% Y) a8 r; {# M- ?6 E3 d: \! F2 [ G- g8 @
(1) 主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。
4 W5 ~# c6 P" Y" Z% R+ q! Q
8 `; O5 }, k: S1 c4 F5 {(2) 配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:
# V8 f/ K: n: E% n& j
2 p& y; c3 r, n: {! E管径计算d= mm= mm& x3 p. P# z+ {' a
4 H, q$ a1 y) [1 s9 i
其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min. j8 W7 c9 u% R
. B" S/ P4 B/ i1 P5 z& I V-压缩空气在管道内的流速m/s
( I! ]! Q% e2 b3 A4 V
' p9 V; R9 H* \' o1 R4 `! }0 [% \1 q* U Q自-空压机铭牌标量m3/min
& }6 E$ \3 z% b- d9 Q0 U1 C% r3 T
p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压) B) p' g* `# C/ g! e ]
; p7 X: s! P. T: D) n2 r+ ~4 t
(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。
" G. a3 t/ [1 {; R j+ s9 \. k) b! Q# P$ t Y, O
(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。 |
|