- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 170 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2017-2-16
- 注册时间
- 2013-7-23
- 帖子
- 26
- 精华
- 0
- 积分
- 324
- 阅读权限
- 30
- UID
- 367175
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 170 点
- 积分
- 324
- 帖子
- 26
|
排除制冷系统中冻堵的方法?
; v! j' h# ?6 Z1 J1 t& v. h8 Q g9 N
* A/ k" W( P* | 冻堵:又称“冰堵”。氟利昂制冷系统中液体冻结物[如冰]阻碍制冷剂流动的现象。常发生在节流机构中。当含水量超过规定标准[如R12的出厂产品含水量规定应在0.0025%以下]的氟利昂流经节流机构时因节流降压引起温度下降其中呈游离状态混合的水分水分[包含降温后因溶解度下降而析出的原溶解在氟利昂中的部分水分]即可能在节流处结成冰部分或全部堵塞节流阀孔或毛细管道。结果系统中氟利昂流量急剧减小,吸排气压力下降,制冷量下降,甚至氟利昂不能通过,制冷装置不能正常工作。判断方法是,在节流机构外用火加热,若加热后能消除上述现象即为冻堵,否则为脏堵。
, @/ z; V3 @4 L" n# {
! S# B g* s" {/ r; b& t9 b! Z* \6 @ 排除冻堵的方法: 6 ~' w- e# T& u( U T- }
) k* F5 v/ K0 ^7 b 去除氟利昂中的水分,可更换原干燥剂或干燥器。 # f8 U# i/ b" e1 P: Y# L: z
3 n8 M; R7 n+ M, [. ]) x
降低水的冰点,可向系统加入少量甲醇,让它和水溶解来达到。但这是在无吸湿设备时的应急措施,不能轻易使用。因系统中加入甲醇过多时,会引起制冷剂性质发生变化,造成制冷量下降,又会影响制冷效果,还会引起化学腐蚀,产生镀铜现象或全封闭压缩机的电机绕组被击穿烧毁,严重影响系统的正常和安全工作。
! G" A$ B% s6 L: P0 {4 ^; z6 _! @
【1】脏堵:制冷系统的制冷剂管路,阀门或滤网被污垢堵塞而阻碍制冷剂流动的现象。使系统中制冷剂流量减小,制冷量下降,甚至无制冷效果。必须拆下堵塞的部件进行清洗,装上后再进行系统调试。
% A+ ?- `. l0 N5 p
! ?/ V- y% W* [ 【2】油堵:氟利昂制冷装置的膨胀阀孔被凝固的润滑油堵塞而阻碍制冷剂流动的现象。发生于-60度以下的低温设备选用凝固点偏高并能溶解于氟利昂的润滑油的场合。此时,渡流经膨胀阀孔的氟利昂液体,因温度骤降而使部分润滑油析出并冻成厚浆糊状,阀孔即被堵塞。排除方法是调换合适的润滑油。
$ q/ ~2 k5 ^4 J' v# r! b, O0 Z! W( q% E2 H q9 f. {
【3】液击:又称“冲缸”“湿行程”或“敲缸”。制冷剂液体或润滑油,或两者的混合物的液体进入压缩机气缸所产生的故障。由于液体不可压缩,当进入气缸的液体容积大于余隙容积时,压缩液体产生的压缩力将损坏气阀,气缸盖等零部件,引起事故。产生的原因有: 5 v6 v$ d7 q: g" v7 i7 m
" r5 B9 |1 T) T+ r i; u9 Q
膨胀阀开度过大
# Q& V1 i; g1 E7 b' e% ^7 c7 }7 y6 `6 U! `8 q3 V. E
制冷压缩机吸气截止阀开车时开启过快 , 制冷剂充注过多 ,液体分离器中液位太高 , 蒸发器结霜过厚 Z2 L ^2 U, S9 O5 j8 t; r% v
3 m3 r- J8 O+ W
发生液击后,应立即关闭压缩机的吸气阀和蒸发系统的调节阀,依靠压缩机空转所产生的热量使进入气缸的湿蒸气或液体慢慢气化。当气缸盖上的霜层熔化后再微开吸气阀,如果排气温度逐步上升,可继续开大吸气阀,直至能正常运行。 ' r3 n! f3 J3 |+ U
& l$ d2 N, Y0 X _# G. G 【4】镀铜现象:
& _3 P* z1 L" |: I/ M. Z0 `( d4 o# M o
在制冷压缩机的阀板、活塞销、气缸壁等零件表面形成铜原子沉积层的现象。多出现于半封闭或全封闭压缩机中。是压缩机具有铜材料的零部件并用R12作制冷剂而其中含有水分时,产生分解反应和腐蚀作用后产生的一种现象。可使铜制零件表面产生缺陷而缩短寿命,也使运动部件磨合面间的间隙过小而损坏该部件,还会使密封面密封不良。 9 ~+ f9 S# `* k4 T! ]# z' [
. p _' w0 O" t6 U2 d! F( @4 R# @
【5】烧毁:“电动机线圈烧毁”的简称。由于线圈短路或压缩机过载等原因造成电动机线圈烧坏的现象。故障发生后,应及时切断电源,然后拆下电动机,重绕烧毁的线圈或调换新的电动机。 ( ?$ ^: [ f5 O2 q3 {1 r
; ~ R! Z) {7 f& |* H8 H' s3 X. ?( b7 K
【6】倒霜:又称“回霜”。在活塞式压缩制冷系统中,离开蒸发器的制冷剂呈液态流经回气管路进入压缩机曲轴箱,由于吸热气化而在回气管及曲轴箱外产生霜层的现象。当制冷剂充注过多或供液过多时容易产生此现象,严重时将引起压缩机液击现象。
, g" X/ Y+ W9 T# X/ `9 J0 y . ~/ c" ^& K; U! }6 J
廊坊京泉制冷设备有限公司地址:河北省廊坊市永清县管家务开发区: a! M) N: m( j5 }2 N6 B
联系电话:0316-6528028
) u& h+ r! h9 r6 y2 M冷库设计制作, 冷库设备,冷库板,冷库,河北廊坊库板网,京泉制冷
, @9 a- ~- F$ l6 u { |
|