所谓水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式。即用水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起,形成封闭环路,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供暖、供冷的系统。: @9 {* ^0 u% p3 C. B) D6 \1 M
3 h. w6 c1 J, _ Q i' ? 一、水环热泵的基本形式和工作原理
# W/ D, P. j# M# T0 z7 I3 k- M% m; B' N
典型的水环热泵空调系统(见图1)由三部分组成:(1)室内的小型水/空气热泵机组,可以是各种形式的机组,如落地式机组、立式机组、水平吊装机组等;(2)水循环环路,包括循环水泵和管路,以及管路上的各种调节装置;(3)辅助设备,如冷却塔、加热设备、蓄热装置等。
# w8 F. n3 E0 {2 o% @7 R
* T6 O6 l% w4 s, x0 K9 k 水环热泵空调系统的基本工作原理是:在水/空气热泵机组制热时,以水循环环路中的水为加热热源;机组制冷时,则以水为排热热源。在同一个水环热泵空调系统中,有的热泵机组在制热运行,有的热泵机组在制冷运行。制热运行的机组从循环水中吸收热量;制冷运行的机组向循环水排放热量。当热泵机组制热运行的吸热量和制冷运行的放热量基本相等时,循环环路中的水才能维持在一定温度范围内,此时系统高效运行。而当水环热泵空调系统中制热运行的吸热量小于制冷运行的放热量时,循环水路的水温度升高,到一定程度时利用冷却塔放出热量;反之循环环路的水温度降低,到一定程度时需要通过辅助加热设备吸收热量。. ?: e2 `8 v& h1 G9 x
. `3 d7 r4 w3 a) G( ?# [
二、水环热泵系统的特点6 n, T+ q3 `. Y- D9 `
. w8 h3 I+ ~; _! B k* l% A
2.1费用低廉节能环保
! Q- ^7 C2 P( S% K" U% }" i: D' f- M V/ U
按水环热泵空调系统在建筑物中的用途,它属于热回收式热泵系统属于环保纳o。在室外气温较低时,建筑物的周边需要额外的热量来维持室温;与此同时,建筑物的内区为存在发热(如照明、设备、人体等散热)而需要降温。水环热泵空凋系统通过同时连通建筑物外区和内区的水循环环路,从而可以将内区产生的余热转移到外区,在对内区供冷的同时对外区供热,不存在常规空调系统在同种情况下的冷热量抵消所造成的浪费。当建筑物需要你同时供冷或者供热时,采用水环热泵空调系统的运行费用与常规空调相比最多可减少至50%左右。与昂贵的四管制风相比,更节省了管道系统的初投资。6 \% O' e* p# o+ D: U* q9 K
+ A& ]1 H' @# H* W! L, r; n
2.2控制灵活分户计量收费" U0 `/ _$ e4 l
& g$ Y" |3 I. A3 C; u" W
水环热泵空调系统通常采用的都是室内的设备,根据室内负荷的大小分别安装在各个房间内。每个房间的用户可以根据室外温度的变化和各自不同的要求,在一年内的任何时问随意进行房间里的供暖或供冷的调节,而不会影响到其他房间的温度。水环热泵的运行电费完全根据用户实际使用的情况单独计量。水环热泵可以分区域使用,不使用就无需交费。) M- z2 r) d/ y5 ^; t7 ~
: C6 z7 J# y$ _ 2.3运行可靠维修简单
7 ?+ b$ O p# u. C/ p; q6 Z( z7 @
9 q, w X+ Y! e1 R' s 冷却水系统简单,维护人员少,无论是对开发商、用户,还是对物业管理人员来说都十分有利。8 T+ c" z2 c/ y( o
( C4 ^9 Q! ], B' G5 I5 T1 l
2.4分期、分批购买减轻资金压力
4 b- i- A ^- R* F9 m
8 c4 Y$ [* p, Y7 I' [, Y. b5 M 对于业主来说,如果采用常规空调系统,就必须一次购齐冷水机组及其他设备,往往造成很大的资金压力。而水环热泵空调系统只需先安装水循环系统,水/空气热泵机组可以分期投资、分批建设,甚至可以在用户入住前逐层安装,其投资回报效益高、见效快。
. L) @* m* ^! B+ t# F# [( M1 ]* R5 Z
2.5节省机房有效控制成本
- B- ^4 y( n9 I+ K
' x' M- q# T1 p4 o 水环热泵空调系统由于没有冷水机组,不再需要制冷机房。节省了宝贵的主机占地面积,使成本得到有效控制。