一、安装场所 $ \) S/ j2 S# a/ k
适宜的安装场所是正确使用空压机系统得先决条件。安装场所得选定应保证日后空压机的维修方便,避免因环境的不理想导致空压机的0 r1 ?! t, k0 F$ H2 v# c' ?/ m
+ U J4 `/ _& S3 t8 O非正常运转。3 C2 X9 B7 y6 P
1. 安装场所要求采光良好,具有足够的照明,以利操作及维修。 2 `) l% `# R" z
2. 相对湿度小,无腐蚀,无金属屑,灰尘少,空气清净且通风良好。
% s% Q* I0 H& H, q! A! @0 t' |3. 如果工厂环境较差,灰尘多,应加装一通风导管,将进气端引向空气比较干净的地方。导管的安装必须便于拆装,以利维修,安装
1 a, ] `# B3 q8 m2 f* q% v4 @" L- \: [: a$ S! O2 \0 F
尺寸参考空压机外部尺寸。
0 F" t/ J. L4 s) e0 l4. 空压机周围须保留足以让另部件进出的空间,空压机四周离墙至少1.5米以上;空压机离顶端空间距离2米以上。 ' G3 G( ^" e9 d' v
5. 如空压机安装在密闭的空压机房内,必须设置抽风机,尽量使热交换后的气体排出室外。
6 P1 {/ U4 {) }9 a0 i7 Q6. 如环境温度过高(大于40℃),建议采取降温措施(如避免阳光直射、打开门窗等),以避免不必要的高温停机;如环境温度较低& N6 n" k& A' K- p7 q
* T& z( V% Z) C1 O3 S: k(小于0℃),开机时须防止润滑油凝结。4 K# p+ ^- j9 r2 B: \
二、配管、基础及冷却系统注意事项
) m/ c6 _; B* a: v" p6 D6 v0 I1. 配管
9 X$ M3 J7 h& S2 E o8 `a. 配管时,不得使后冷却器承受附加力。严禁焊接火花掉进空压机,避免烧坏空压机内部件。 $ @6 x' z- E: V1 y% B
b. 主管路必须有1°~2°向下的倾斜度,以利管路中的冷凝水排出(管路应有排污螺堵,定期排污)。 # P5 l' {+ p, Q
c. 管路的口径应大于或等于压缩机排气口的管径。管路中尽量减少使用弯头及各类阀门,以减少压力损失。
1 s3 N9 n9 w, r' ?9 ?d. 主管路不要任意缩小或放大,如果必须缩小或放大时须使用渐缩管,否则在接头处会有紊流情况发生,导致大的压力损失,同时由! N4 Z% d" [! E, V! L7 U
+ z* {0 c8 o9 o( b/ y
于气体的冲击压力,管路的寿命会大大缩短。
! c% k" c( K+ j& t! Ne. 支线管路必须从主管路的顶端引出,避免主管路中的冷凝水沿管路流至机器中。 5 P1 V$ w1 W$ e* e) `7 w5 W4 E
f. 建议在机组之后加装储气罐,这可减少空压机加载、卸载装换次数,延长机体和电气的寿命。
0 D, @: U6 C$ jg. 如空压机后有储气罐,干燥机等净化缓冲设施,理想的配管应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可降低排出气体的温度,去除大部
i! r& O% o/ i& _- t8 Z) c' l3 t
9 y7 H& W- a2 b% a L- ~: ~分的水分,较低温度且含水较少的空气再进入干燥机,可减轻干燥机的负荷。 6 b- J% G; H: L# q V4 G% v
h. 低于1.5MPa的压缩空气,其流速须在15m/s以下,以避免管路中过大的压力降。 # ^2 G1 j1 G" |% y2 b
i. 理想的配管是主管线环绕整个厂房,且在环状主干线上配置适当阀门。如此,在厂房任何位置的直线管路,均可获得两个方向的压
$ c+ @, Z* f# w2 a/ Z1 L8 U( R$ n; R! j3 [' ^: P: W
缩空气,倘若某支线用气量突然增大,也不至于造成明显的压力降;另外维修时,阀门可用于切断管路。- i" G$ g1 ?1 J$ G* _( ?" }
2. 基础 9 u2 }3 a. Q+ K3 e4 a, ^$ J
a. 基础应建立在硬质土壤或水泥地面上,且保证平面平整,避免因倾斜造成额外的振动。
/ y+ f3 n9 E, \1 g" ~7 D* qb. 空压机如装载楼上,须作好防振处理(如垫一层10mm厚的橡胶),以防振动的传递和共振的产生。/ e. m: `5 ^- g: a& S8 f* B
3. 冷却系统 ) p5 r4 R# u" u, G4 H* S
a. 水冷机组需建造冷却水塔,通过冷却水带走冷却器热量。7 h! p Q* o8 {4 \* O9 ^
⑴.冷却水最好使用软水,以避免水中的钙镁等离子因高温而起化学反应,在冷却器中结成水垢,影响冷却器热传效果,若使用冷却水
( f4 B4 a+ q9 N3 N; a
2 Z2 l- C5 P$ t- ?' X9 `' F, }" t塔循环系统,则水中须定期加软化剂,以维持水质的清洁。
7 t/ q* }' f( X" X& m6 W⑵.冷却水循环系统的自动补给系统需完善,否则运转若干小时后,冷却水量不足会造成空压机因高温而停机。+ w5 n3 a- i5 B$ A# P9 b
⑶.空压机的冷却系统最好单独使用,避免与其他系统共用,以防止水量影响冷却效果。! P! P% C9 Q/ O
⑷.冷却水塔须符合空压机规定的冷却水量,同时正确选定抽水泵的功率数,冷却水塔放置场所要散热容易、通风良好,且要支撑固定
) m! g7 u* W3 n9 A u/ r; h/ f, z
3 V; |- l' ]7 _5 ^,以防倾倒。
3 O8 `0 t' ~( k3 {⑸.冷却水水压一般须维持在0.25~0.40MPa之间,最高不得超过0.5MPa。: B T9 D- N d' G; h% l8 c( c# d
⑹.冷却水出口温度应保持低于40℃。
7 _6 Y8 E8 ?: u2 T( ]. c5 d: }1 Kb. 风冷机组通过风扇利用空气对流,使冷空气带走冷却器热量,控制机组温度。
& M \. B( x8 V# t5 @
/ h7 E3 y' D9 S: ^( D本文章由 .bbxmysj点com 蚌埠鑫贸压缩机制造有限公司转载提供 联系电话:13855269501 吴经理 |
|