1.旁通柜隔离开关处在变频位置时,用户6kV高压开关合闸只相当于给变频器送电,电机并不启动。需要启动电机,还必须给仟亿达空气压缩机变频器改造发运行命令指令;" `' i2 p* Z4 ?, R3 X P0 y
2.启动仟亿达变频器以前,风机挡板或水泵出口阀门最好处于关闭位置。并确认电机没有因为挡板或出口阀门不严和其他原因而反转,否则容易引起仟亿达空气压缩机变频器改造启动时过流停机;+ g9 p/ v# K8 z+ j
3.变频器需要启动时,如果风机或水泵刚停机不久,应确认风机或水泵已经完全停转,否则容易引起变频器启动时单元过电压;
" }* A2 Y. M2 i. ^; b; y4. 仟亿达空气压缩机变频器改造的输入6kV电源高压开关必须待变频器给出的“高压合闸允许”信号时,才能合闸;) g1 _8 \& G5 x/ H" O: o
5.如果变频器始终没有提供“高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,仟亿达空气压缩机变频器改造本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确;
/ K) ^$ |5 p. p; w, n; i, C6.每次分断6kV高压开关后,必须至少在160秒后方可再次送电。! l" y6 A" c" Y/ F