设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2695|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

制冷机水质分析

[复制链接]

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

9 I2 g% ^1 {( h

( V! m: S; D, I+ N. U

1 Z! ~' R9 g0 O1 L3 d1 a% q1 ~7 W6 U1 X9 j2 Z% F/ v c0 r. t ^: b, y+ y& N# b I) Z5 g: x) o0 u6 |) m- O4 Y9 l& e2 x) i* Y: m: y* |4 ?* g2 r# v7 X* i1 P& B" A* A: C/ J- f" \$ E7 Q* @0 `: \' H3 s! Z- a: \5 E6 M F$ N- a X1 ^- {3 ]; A% R" U: Q# B8 I5 |" ]5 v4 f& ^6 c4 U# Q# P* t. ]5 R4 I1 h1 {( j% ]1 n9 S+ E9 J4 b% y% {" c2 j% t9 b$ g8 Y) a% R2 i3 ~0 A$ {6 ^! d. ?6 S5 P4 x- J2 }* R1 X, H2 L- ]/ ?8 }, l9 H, B1 G& L+ `6 ?. h {+ Z; \8 ^7 I* l6 |; P& D, L3 J. r7 r+ g: w+ |6 ]) ^+ v! t1 k% U2 @$ n6 A; M8 U: a" A" A( [! ?' E& f; G3 I$ `# C- B, K' o, n- y* _3 T, R- c' X& T( g( l1 \9 ^5 P' O& e8 k+ j% g, Y/ u5 o- Q! L ]" A* n* @( q. u& b8 t, l1 U: [3 D3 @! G Z+ c, V$ D1 j7 r' J6 {% ^8 R$ d% I$ {9 o: ~' L' h* [4 t; N1 @- I8 ~0 T2 ?* y* G3 o1 V: t& F; |$ i% W$ H( N/ {; o, c. K9 L0 q4 \) ?8 |, j5 m" K Z5 o% M& N- L5 w+ P! o) ]. ^( x8 a- u6 [% l. F$ j7 A2 }* q3 \6 p9 ^4 f1 }# N Q, C+ f o5 [) p+ y; ^5 t3 S; V$ @$ y" ?6 j# c/ x3 V+ n" s+ N5 F+ _8 `8 H+ H# G$ c; d3 \0 v, g5 L8 X: X9 m; |( ?+ f. K7 [& E! Z$ c3 E4 y. O4 r9 V6 L0 D8 U( u& s* Y' w% c E! D+ C3 C( @& q# F' e6 y$ J3 z7 m2 T2 Z! o. k( J; D( O% F+ F* q- C& l: b% x& t( _) M" G0 }/ v; t2 {% _- a8 e' L- q3 ]! ?" f% h, ^' b# d& Z) g% j o6 l( w! b2 O* |" g3 S2 T @+ h8 K9 K9 M. T E2 _& Y$ S/ v# ?% B, L. W# \! {' Z4 l1 z0 Z z" G0 R% H" ?+ K: L0 S; u8 i2 |* g8 Y% t# A8 X4 L9 V$ {5 F# k' {/ y* Y/ v& a9 P3 m1 w: z# I# c% j! |$ p% A O3 m/ q* D; M6 D$ P( z: {7 V9 u3 s& h- I: o0 Y' p- s4 j5 ]- b) D& U! A! u. ]9 X; U6 M6 i7 p: S$ ?7 }- b q9 H3 h! q8 k/ F% @7 R: d& D8 w: F) L, ~$ K: U" R' b0 A5 \3 V% J2 n0 g4 S7 I2 h% b4 i. ?4 c& ~5 t) P- C8 v: ?( L# _! n6 B; R3 |7 J U" T" ~. ^- e9 B9 [: r A+ L2 z9 S! p8 F( |1 l* P9 y# l* @$ @$ e2 [$ m, @$ c5 z- @ ?, q9 t$ [- @2 } W' Y& L+ f$ M9 \! i5 z0 y8 T; I* d* R# ^; L& J7 l, y6 ]3 Y3 G+ |7 ^0 ]' {! K( |: e5 K V& Q( _8 I- h8 C/ I/ X& B* f& C: J- p# M6 g1 e5 @4 { B: l6 E z' c& F: l7 u7 }5 Q$ E2 r+ J1 V+ Q# R! T9 ?- d! [/ p1 U7 U" ~; D$ @1 Y4 z. P& Q1 }7 w* W9 X+ F# x, j4 d& o! U2 u. I% D% T- b9 R# k( j, r' j( f' y, k
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

- J! h9 u1 s5 M: A0 B

& N( j7 T0 o/ Z$ a7 E: P3 M# B

) F& p f9 h4 f0 a; V9 v2 l t4 K. {+ m2 X, I3 q. O8 i' q* b# J/ w4 e9 C/ \+ ` E) U8 X9 u1 [, h) U' m5 U- r' P6 z7 q- E" x7 D/ y; z: w; k! d" u7 n+ e7 L: Q9 Q. d- |* X% a! {; d: k! H3 \! X8 M6 T5 |; b$ ?+ b4 t1 ~% m% e5 L8 D$ }# D0 D ^( |7 Q* L' F! m7 ~' T/ @: \$ T" P* N( J" u& @/ c" e$ f1 L3 i5 k; L! B* q [# ~ n2 ^. J Q3 L2 v2 y; D, n. [4 ~8 e4 J$ V2 j: H c; ]' f2 z% r& q5 q4 `4 P h5 G q# p% T) R! k. c1 \- Y/ v% v6 I8 \0 y9 F* @5 D) C: _$ F4 `) o+ V$ |, h y; ^' s0 I% W" J3 t- |( [4 ^* F) {9 X+ J7 J. n8 U; Z. ]& U) }$ a& W; r+ j2 n/ S, o: n' Q; s! ^! l2 O( `8 T/ u% c3 I# r" e/ X0 o* P8 E! _" x1 m: V1 c' S* Z! k j8 g. x- N V5 H1 }7 E/ t l+ \. P1 }0 Z! q" o* z+ l3 k9 @1 x K3 D! I( H4 E: Z( A) j* E* u7 N) p8 ]+ k2 p8 ]# j( h" ? S! |2 v" |$ ^0 G7 h3 j" e$ A' U0 Q, G2 g* F z; n) ^3 H% n7 S5 m! X$ V. G" b v( K$ o$ u6 T( y6 u: h, M+ \6 G* L8 u/ _/ A. b$ W& b" G" L. ~+ A& @% \& c, `: @. t5 P$ s: t7 C7 s9 b) ?. ]* Y8 L( q/ M. v r H+ d4 f7 Q6 o3 t5 n. Z" H% e3 z2 `4 W4 ~: [5 d% J+ K# B/ f6 X* h4 p# l: v6 I1 B. h8 Y c- w+ ~" ]3 ?7 i h4 {6 a+ O; f8 Q) {2 Q. D. m* [+ c5 b2 G; A, m# r2 f& `& H/ v$ P. \1 m0 k; o, C1 H/ F2 Y! H) \+ E, y; ^8 i! h$ F0 }" R( K& N! |: c% z7 u% E9 m4 Z |" F' L3 }$ v/ P6 @2 N6 R% N9 O3 o! P+ s3 t) t7 A% O- l( [3 N/ A# x3 [2 E8 i) e' [! n! m; D" R3 r" o4 H# A: \4 r0 v9 ]7 T: T+ u9 y+ W* c9 |, N8 b% u1 ` s% d2 Z& D3 W. { U4 a2 G3 h9 V+ d+ v# r" `5 r& D+ z- @% y, R/ x" [% Y) H1 x3 n9 C( \5 \) s9 |6 o3 ?9 R# a) m/ t; N" H4 d% _! A0 I4 D4 G, v! \. H/ G F0 x+ ~1 C: k) {/ j; O8 n4 l$ c, N3 e- [% s, ]: {/ k3 p# t8 E/ T3 V3 c- Z$ y" w2 y6 S. s+ [! t5 z7 k! s+ w" r9 T) T' s+ }3 `9 j+ f, u& ~2 S& J, T" A# D+ ?7 ~4 F: I8 f% {4 d/ ~1 h$ n( ^8 m6 ^/ x; n6 h- u' F3 z9 i+ L8 }6 q1 D$ h1 g9 |) w9 U2 z9 ~5 f% h7 N1 X6 `2 n0 k$ F( ?+ p3 p# I) _8 d/ `4 p D* [+ s% `5 |2 b/ y/ y1 y1 Q0 K! t4 r) F$ A9 A8 a- u5 x- e3 b9 A( h3 R' @8 n+ D4 y. k! l7 D1 D# P; |8 K8 e7 X$ I& Q* |0 n+ B/ |; [* m1 }- H' v Y6 U. b H3 i V& _( G# D& Z$ H& x" v$ W% r$ v U4 ]% Y& e& B. z! \( m! y$ G! z" _: p$ z- S: \0 ~' ?; ]- v" }* v% `: j& K# N/ [# o3 I& I& V) K g6 A
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

+ O3 t, k: B5 p$ R8 Y6 p
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 03:09 , Processed in 0.172241 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台