- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:33 编辑 1 i" E4 h! V) i; F& l* q
8 v0 k) c8 e, @. W0 x( j" I# h! M" T
8 j* F% R$ L8 S1 o, s$ N一、概述 , |$ E; v: J1 Z4 W% Z
在我国经济快速发展的大背景下,房地产业得到快速发展,中央空调的市场需求也跟着呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术的应用,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长设备及管网的使用寿命,都具有重要的意义。 ! F) A* P2 c- m
中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,它能带给人们四季如春,温馨舒适的每一天,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,中央空调所产生的电费是用户一项巨大的开支。由于季节变化、昼夜变化以及宾馆酒楼客人入住率的变化、娱乐场所开放时间的变化等等,导致中央空调系统对室内热源吸收量的变化,再加上工艺设计上电机功率都留有相当的富裕量。因此,存在一定的节电空间。将变频技术引入中央空调系统、保持室内恒温,使人们感到更加舒适的同时又可以减少电能损耗节省电费一举两得。
M7 ]8 n- b k4 I4 x1 s1、 中央空调系统简介) x! W* x2 @$ L# M/ V$ B
图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
0 Z! H$ a: x b- D4 z1 T ; ~/ _; L8 @; I1 g) M }- }
(1)冷冻水循环系统:该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
/ o7 b, T; ~5 Y& {(2)冷却水循环部分:该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
8 ~# k3 w# b4 _2 @8 r (3)主机:该部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
0 K4 g9 |, n6 r; k' s首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。 ' m9 M) n8 p9 v2 _# j
9 A. w. C* S* {; o' U5 N二、节能改造方案 : x& b5 x, m, Y* P, e; d
中央空调各循环水系统的回水与出水的温差,反映了整个系统所需要进行的热交换量。因此,根据回水与出水的温差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是节能改造的可行依据。
" P d5 q/ s$ V' Z1、冷冻水循环系统
! C- J3 E2 g+ W2 E3 H冷冻水的出水温度是由主机的制冷效果决定的,通常比较稳定,因此冷冻回水温度可以准确的反映室内的热负荷情况。由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制对象,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。
' g1 D3 R5 s: z% ~: ?. g" e. c2、 冷却水循环系统3 ]" A& I7 F8 Q8 W9 O/ K
冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据比较合理。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。分别在主机蒸发器回水处、冷凝器出水及回水处安装温度传感器,实时检测管网的温度,以模拟信号(0~10V或者4~20mA)反馈给变频器,通过变频器内置的PID运算,输出对应的频率指令自动调节水泵转速,从而调节各循环水的热交换速度,最终实现对室内的恒温控制。需要特别说明的是,变频器内部在设计上集成了PID处理功能,系统无须另配专用控制模块。2 z3 Q" w/ J. k0 d: a) @
3、 变频器控制方案
) w# a+ N0 c. k9 l! n中央空调机组变频器配置如下表: 6 u# H! s2 y# u" Q& ?# S: s
机组 电机功率 变频器型号 数量 - n+ I; a( U( H) u
中央空调 冷冻泵电机 45kW(380V) PI9230 045F3 3台
/ n% x7 |) t3 B4 W 冷却泵电机 75kW(380V) PI9230 075F3 3台 6 L2 q% X* ^7 b% U
两组三台水泵,春秋季节是一用二备的工作模式、夏季高峰时是二用一备工作模式。要求,其中一台变频运行,且可以通过手动方式进行切换,其它二台可通过手动方式直接切换到工频运行。 S& \* B. R( e
设计:3台水泵电机选配1台变频器。工作时可选择任意一台水泵做主泵、由变频器直接拖动并且变频运行(由内置PID进行闭环控制);其余两台水泵做辅泵、依据制冷情况手动投入工频运行。选用普传科技生产的PI9230系列通用变频器,配置电控柜(保留原软启动控制回路),可选择“市电”、“节电”运行方式。 ! S# v1 G; q7 c' b" O
三、小结) b \* D( p6 T
变频节能系统具备下述特点:
* d, @" k) |) b, w; u( D: k% l5 b8 E9 g1、变频器操作界面为LED显示,监控参数丰富;键盘布局简洁、操作方便;7 f+ G; o% D4 l
2、变频器具有过流、过载、过压、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;6 w! c0 d7 M* i. f2 P1 v( l) o
3、加装变频器后,电机具有软启动及无极调速功能,可使水泵和电机的机械磨损大为降低,延长管组寿命;
9 o- L' a2 e" e. B1 x: q4、变频器内部装有大容量滤波电容,可有效提高用电设备的功率因数;
7 Q3 |" g% r$ B; r$ |0 {, ~% a) q5、该系统实现了对温度的PID闭环调节,室内温度变化平稳,人体感觉更加舒适。
. J7 P+ z4 [9 g, a1 p因此,将变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义,可以大力进行推广。
* O5 j6 @5 i" R- B6 z5 A! C( z更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/ |
|