气流有质量,在中冷器中会引起冲击震荡,一般处理是重新计算管径及长度,改变中冷震动频率,如无法改变,则考虑在中冷器前加缓冲罐,使气流趋于平稳。还有没有其他办法可以解决中间冷却器的异常响声的问题?
21
2831
硕士
单向阀在哪?
54
1万
1
354
初中生
列管式冷却器出现杂音,多数是折流板松动。
647
同意xiehuiqh的看法,我们拆开过很多中间冷却器,发现折流板把定位杆磨断的现象比较多.这种震动是一种高频震动,有微小的松动就可以产生相互摩擦的现象.
还有就是冷却管内的翅片松动也有可能产生震动现象.