设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1513|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 超简单的变频器抗干扰解决方案

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-5 10:19 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:47 编辑
8 j- o, z7 N4 _8 Q! m4 I7 i, w1 k& o- M5 y8 V
最近,很多做变频器的客户会打来电话询问,变频器被其他设备干扰了,工作不正常,怎样可以快速的解决变频器干扰问题呢?4 p5 G) d* L$ @
    建议变频器客户可以从以下2方面先将可能会产生的干扰源排除:
6 P0 C) s  k; C8 r* Y. i- r' r- z1、变频器远离相关工作设备:
6 E& L, d8 a& P$ \& f4 i    变频器要选择独立电源,供电电源电压要稳定,避免有突变。外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器。与变频器装在同一电柜中的接触器要最好是选用灭弧效果好的接触器,并与变频器保持一定距离,同时也要远离高频大功率的直流电焊机,电焊机自身的接地应该要良好。
9 k1 c4 @( u/ w2 z" m' j2、变频器设计时可留意这些部件的改善:! T8 o  M) L" ]4 S8 [6 q8 a
    变频器的E端要与控制柜及电机的外壳相连,要接地,接地电阻应小于100Ω,可吸收突波干扰。5 g+ N% s$ R( v
RS485通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接仿接地真地,以提高通信系统的抗干扰性能。8 g. G4 k' r. V: x  k. H
    控制线与动力线要分开走线,不能置于同一线槽中。控制线使用屏蔽线,最好能穿管走线,金属软管应接地良好。/ N; u6 X' d  f4 a9 u4 g  h
    可以调整变频器的载频来改善干扰。频率越低,干扰越小,但需要留意的是电磁噪声也会随之增大。
( Y/ J6 T" W! {: k9 \. c. _更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 22:33 , Processed in 0.167721 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台