 以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:2 m! C! y5 q* y2 F
  一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;7 z4 z6 ^/ u; q7 }9 a$ j' P! B
  二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;. c) a* s& W, a6 T$ t( j5 y
  三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
) B& g5 k/ t% e3 I  四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;* }0 I% [+ v. F6 F  i6 _, ]; B
  五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;" O& \3 N7 E' l; c+ R
  六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
. w3 p% h4 t" t+ ]  七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
* b8 _6 n" b9 F! K' c' f  冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com