特域一位客户向特域咨询:“你好,如果CW-5200冷水机水箱温度过高,然后停止运行了,加氟利昂(冷媒)有用吗?”  k+ N) D; p- G$ t3 q3 R/ Z
在此,特域提醒各位客户:冷水机水箱温度过高并不一定是漏冷媒导致的。造成冷水机水箱水温过高的原因有以下几点:
" S; a) j. A. b9 m0 x1 G# A一、        防尘网堵塞,只需清理防尘网即可;" f- v0 R% L, I; R7 j# X; d
二、        冷水机摆放位置不通风,需确保冷水机入风和出风通道顺畅;
* Y2 K" @( A2 ~三、        冷水机机内积尘,需清理机内积尘;
4 x3 M# R/ X. q( m6 r四、        冷水机的风扇停止运转,需要重新更换风扇;% C  C, ]! {% }" T! J# M7 M
五、        压缩机启动电容下降,需要更换电容;
2 e8 f7 l6 i: S# j8 C3 v六、        冷水机供电电源电压不稳定,需要添加稳压器;
8 E, `& }4 U2 y0 H5 k% y排除以上六种可能后,有可能是冷水机漏冷媒导致的,需要检查并填补漏冷媒点,并重新充注冷媒。0 p4 I3 v4 F0 r* D, d. I# d- c
感谢客户对特域冷水机的支持和信任。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!: W% ]+ w: ], b3 ]" M% [3 H
PS:特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。, w& u$ i) }7 j& d4 g
了解更多特域冷水机常见问题:.teyu点com点cn/changjianwenti.shtml: S  I7 F5 J0 a" M/ B' I